    一、复位为出厂缺省设置值
    1、 P0010=30  
    2、 P0970=1  
    过程约3分钟  
    二、设置电机参数  
    1、P0003=3   用户访问级=3专家级  
    2、P0010=1   调试参数过滤器=1快速调试  
    3、P0304=230V 电机额定电压(以电机铭牌为准)  
    4、P0305=1.98A 电机额定电流(以电机铭牌为准)  
    5、P0307=0.37KW 电机额定功率(以电机铭牌为准)  
    6、P0308=0.74 电机额定功率因数(以电机铭牌为准)  
    7、P0310=50HZ 电机额定频率(以电机铭牌为准)  
    8、P0311=1380 电机额定速度(以电机铭牌为准)  
    三、电机识别  
    P1910=1  
    具体过程:将P1910=1以后,BOP面板的显示器显示A501,表示现在正在做电机辨识计算,还要启动变频器ON信号,然后就等待,辨识过程大约3-5分钟。当变频器自动OFF1后,就表示识别通过了。  
    注意:使用MM440一定要建模,要对电机做识别。也就是说P1910=1必须要做,这是起码的。否则运行的参数与实际的电机模型不符,工作不会正常的。交流控制有别于直流控制的特点之一就是需要在控制器里面对受控电机建模。  
    MM440的建模,就是通过P1910=1/3进行。不论P1300=什么,P1910=1都必须做!!!  
    四、设置其他参数  
    1、P0010=0 调试参数过滤器=0准备  
    2、P0700=5 选择数字命令信号源=5  
    3、P0705=99 数字输入5的功能=99  
    4、P0849=722.4 第二个OFF3停车命令=722.4  
    5、P1000=5 频率设定值的选择=5  
    6、P1120=2S 斜坡上升时间2S  
    7、P1121=1S 斜坡下降时间1S  
    8、P1135=0.68—0.58S OFF3的斜坡下降时间0.68—0.58S(根据停车效果调整)  
    9、P2010=7 USS波特率=7(115200波特)   
    10、P2011=0or1 USS地址,两台变频器分别设为0和1 
   

以下是关于《西门子变频器调试参数》论题的回复(共2篇)

回复人:sunssm 

 回复时间:2015/1/7 13:53:00

支持(639) | 反对(660)

 

    请求高手,一台西门子变频器v10,不能远程和本地切换,请问高手是什么问题,指点一下。

回复人:sunssm 

 回复时间:2015/1/7 13:59:00

支持(715) | 反对(823)

 

    请求高手,一台西门子变频器v10,不能远程和本地切换,请问高手是什么问题,指点一下。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳