    1,问:Compact远程Interbus从模板AS-BDEA-202,一个从模板最多配多少个I/O模板,能配高速计数器或运动控制等智能模板吗?
   
    每个Interbus从模板AS-BDEA-202最多配18个I/O模板,每个从模板AS-BDEA-202最多支持32个字输入和32个字输出,只能配开关量和模拟量模板,不能配高速计数器或运动控制等智能模板。
   
    2,问:AS-BBKF-202 和 AS-BBKF-201 间的连接设备是什么?
   
    AS-BBKF-202 和 AS-BBKF-201 间可以用170XTS00900 和 170MCI10000连接.
   
    3,问:Quantum以太网模板140NOE77100/01/10/11通过哪些方式实现数据交换?
   
    通过以下三种方式实现数据交换:
    1.通讯功能块:MSTR,CREAD-REG,CWRITE-REG等指令.
    2.Global Data(Publish/Subscribe) Utility(适用于140NOE77101/11).
    3.I/O scanner(适用于140NOE77100/01/11).
   
    4,问:能在程序中通过逻辑改变NOE模块的IP地址吗?
   
    可以。用MBP_MSTR指令的12功能WRITE CTE,然后用功能10进行复位即可。
   
    5,问:从Quantum热电偶/热电阻模板读取的数据在Concept中是否要做量程转换?
   
    不需要。当在配置模板参数时,如果精度选择1.0时所读数据即为实际温度值;如果精度选择0.1时用所读数据除10即可。
   
    6,问:能不能在中断子程序中使用MSTR指令 ?
   
    当使用中断锁存模块时, 在定义的中断子程序中不能使用MSTR指令, 除此之外, 在中断子程序中还要注意:
   
    1. 中断子程序中不能使用MSTR指令
   
    2. 中断子程序中不能使用READ/WRITE指令
   
    3. 中断子程序中不能使用PCFL/EMTH指令
   
    中断子程序中不能使用T1.0/T0.1/T.01定时器
   
   
   
    7,问:XBTZ968连接电缆能用于MODBUS协议连接吗?
   
    除TWIDO PLC 外,XBTZ968用于MODBUS协议与PLC连接时,应将与PLC连接的8针圆头端的5和7短接。
   
   
   
    8,问:Magelis的选型。
   
    第一步,选人机界面
   
    XBT-H,P,E型,无法使用中文字符。
   
    XBT-HM,F,TXBT-F型,可使用中文字符
   
    第二步,选编程软件
   
    XBT-L1003E:带有Magelis文件,Schneider协议和传输电缆(XBT-Z915和XBT-Z962)。
   
    XBTL1PROT:第三方PLC协议的驱动。
   
    第三步,选与PLC的通讯电缆
   
    TSX Nano,Micro,Premium:XBT-Z968
   
    TSX Quantum:XBT-Z9710
   
    第四步,其它选项
   
    PCMCIAIII通讯卡(MB+:TSXMBP100,FIPIO:TSXFPP10,FIPWAY:TSXFPP20
   
   
   
    9,问:Magelis人机界面能否直接与三菱的PLC相连,对其进行监控吗?
   
    不能,因为没有三菱的通讯协议。第三方的通讯协议需要单独购买,型号为XBTL1PROT,此CD包含的第三方的通讯协议有:Allen-Bradley DF1 & DH485,GE Fanuc SNPX,Omron
    Sysmacway,Siemens AS511,3964R,PPI,MPI。原来包含第三方的通讯协的软件XBTL1004E已停产。如要与第三方PLC相连,要定购XBTL1003E和XBTL1PROT。
   
   
   
    10,问:Magelis 中的趋势记录能不能有条件的激活启动?
   
    Magelis 中的趋势记录可以有条件的激活启动,具体步骤如下:
   
    1. 点击Configuration下拉菜单, 点击Dialoge table
   
    2. 选中use dialogue table 复选框
   
    3. 将activating graphs plotting 添加到fuction selected
    框中, 按确认后退出
   
    4. 在application 画面定义中将趋势属性中的triggering定义为on bit, 并按modify bit 按钮定义触发功能位
   
    5. 在PLC梯形逻辑图中定义趋势图触发条件, 并将其线圈定义为触发功能位
   
   
   
    11,问:TXBT-F图形站能与第三方PLC相连吗?
   
    TXBT-F只能与施耐德的PLC相连,不能与第三方PLC相连。XBT-H/P/E/HM/PM或 XBT-F/FC通过下载第三方协议,与Siemens,Allen Bradley,GE Fanuc,Omron的PLC相连。
   
   
   
    12,问:施耐德有无以太网接口的Magelis图形终端?
   
    有,一种为带键盘操作的,型号为XBTF024610,一种为触摸屏,型号为XBTF034610,还有触摸屏+键盘,型号为XBTFC044610/084610/064610,均为10.4”彩色,带RJ45 Ethernet 10/100 TCP/IP连接器。
   
   
   
    13,问:Compact机架扩展电缆AS-WBXT-201有极性吗?
   
    有。在Compact分层配置中,电缆AS-WBXT-201的一端A连接器必须插在上层的机架上,另一端B连接器必须插在下层的机架上。注意插反可以插进去,但扩展机架将不能工作。只有在分层配置中才需要此电缆,在线性配置时,不需要此电缆,扩展机架包含了连接电缆。
   
   
   
    14,问:XBT-F图形终端需单独定购PCMCIA II型内存卡吗?
   
    XBT-F供货时带一个16M内存卡。Magelis中文样本中2M,4M,10M的内存卡均已停止供货。
   
   
   
    15,问:Magelis连接在MB+网,或连接在Modbus,Unitelway总线中,可对多台PLC进行操作,如何将一个图形object与网络或总线中的某一个PLC的变量相关联?
   
    首先在Configuration/Equipment symbols菜单下,添加设备并输入网络上各PLC的地址,这样在生成一个图形object定义变量时,在Equipment下拉菜单选择某个PLC,再定义变量的地址。
   
   
   
    16,问:Magelis连入MB+网,需定哪些附件?
   
    Magelis要连入MB+网,必须选择带PCMCIAⅢ型通讯卡插槽的XBT,再配PCMCIAⅢ型通

以下是关于《施耐德自动化产品技术问题解答》论题的回复(共3篇)

回复人:wonking 

 回复时间:2013/2/19 11:23:00

支持(552) | 反对(648)

 

    通过PLC怎么实现自动锁螺丝机供料一出三呢

回复人:八色炊烟 

 回复时间:2013/4/14 22:18:00

支持(425) | 反对(560)

 

    Unity Pro XL 6.0硬件目录编辑器中导入菲尼克斯ILCANBK_204_std文件时候出错
    无法导入存盘,什么原因求教!
   
   

回复人:li337000 

 回复时间:2014/9/4 16:55:00

支持(442) | 反对(628)

 

    了解了解

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳