发表人:PENIANHAI86 发表时间:2013/2/20 18:04:00  

 

 本栏论题: 如何防止PLC中的数据丢失  [5498]

    编写200PLC程序时,对一些模拟量,如果是在监控状态下将传感器的上下限量程写入PLC中的。PLC在断电一段时间后,再送电时,可能会出现传感器上下限量程丢失,造成触摸屏或文本显示器中显示的模拟量都变成了零。如果将量程上下限写入到触摸屏或文本显示器中还好,只要再输入一遍就OK了,如果没有那就只能再在监控状态下写入PLC中了。为了防止出现这种情况,可以将传感器量程上下限写入PLC的数据块中,这样就可以保证断电不丢失了。
   

如何防止PLC中的数据丢失


    上图中,VD300~VD312是两个0-100°C的温度传感器,VD316~VD344是四个0-10公斤的压力变送器,VD348~VD360是两个0-300°C的温度传感器。