    继电保护装置的检验与调试
    继电器的相互动作检验
    继电器的相互动作检验系用手动办法闭合或断开某些继电器的触点,以观察保护装置动作情况和顺序,是否符合原理接线图、安装质量是否良好等。检验时应注意以下几点:
    ①在相互动作检验前,应断开在相互动作过程中可能引起其他装置误动作的压板或回路;
    ②检验时应将盘上的直流电压降至80%额定电压进行,以模拟直流电压降低时,检验继电器的可靠性;
    ③如保护是按相分开的,相互动作检查亦应按相进行。所有联线、压板、切换开关均应在工作的位置下,检查保护装置动作的正确性。同时应注意检查是否有迂回电路存在;
    ④若保护装置的动作情况与短路类型有关,则应模拟各种可能短路情况(包括由一种短路过渡到另一种短路情况)以及其它暂态过程来进行检查;
    ⑤若保护同时操作几台开关,则应分别检查每台开关跳合闸回路的正确性和可靠性。
    微机继电保护装置现场检验应做以下几项内容:
    1、测量绝缘;
    2、检验逆变电源(拉合直流电流,直流电源缓慢上升、缓慢下降时逆变电源和微机继电保护装置应能正常工作);
    3、检验固化的程序是否正确;
    4、检验数据采集系统的精度和平衡度;
    5、检验开关量输入和输出回路;
    6、检验定值单;
    7、整组检验;
    8、用一次电流及工作电压检验。