低频低速自动巡检方式运行过程如下:微机控制系统中的巡检周期时钟启动巡检子程序后,设备中的变频调速器输出一个较低的频率(0~10HZ)去逐一驱动消防水泵,水泵以每分钟低于300转的速度运转,由于此时转速低,达不到泵的出水转速,因此这种低频巡检方式不会给供水管网增压。
这种低速方式的巡检具有以下特点:
①由于采用的是变频调速器驱动水泵,水泵启动时是从零赫兹开始缓缓启动,因此这种软启动方式不会对水泵有机械冲击,特别是对大、中功率的水泵来说其意义更大。
②无启动电流。
③驱动功率小,运行高效节能。还是以55KW为例,在低频驱动时300转/分,其驱动电压45V,电流16.50A,则驱动功率为:45×16.50=0.7425KW,则四台55KW消防泵全年用于巡检的耗能为:(实测值)10.45度/年。是工频方式的10.45度/年÷1907度/年×100%=5.5%,其高效节能是明显的。
④由于在主干管上未加电磁阀,不改动给排水工程师的设计这对于旧设备的改造是方便适用的。
⑤除对水泵进行巡检外,还可对供电电源的欠压、过电压、缺相、短路、过载均能做出报警,使故障消灭在消防事件发生之前,确保设备时时处于良好状态。
⑥在自动巡检期间若遇有消防运行命令,会立即中断正在进行的巡检工作转而用工频立即启动消防水泵使之达到额定转速和额定出水量进行消防供水。一个巡检周期且无消防运行时,才又开始一个自动巡检过程。 |