发表人:kaikai66 发表时间:2013/4/1 13:46:00  

 

 本栏论题: 组态王与西门子200plc通讯不上 请高手指点  [4283]

    我用的西门子200plc 与组态王通讯不上 ,plc端口为com5 波特率设为19200, ppi协议 地址为2. 组态王我设置的为西门子200系列自由口- ppi,所连设备串口为com5,波特率为19200,地址为2 通讯方式为RS232 可就是通讯不上为什么呢?请高手指点 谢谢

以下是关于《组态王与西门子200plc通讯不上 请高手指点》论题的回复(共1篇)

回复人:wincc 

 回复时间:2013/4/1 14:49:00

支持(349) | 反对(365)

 

    串口通讯方式:
    硬件连接:此种方式使用S7200系列PLC上的PPI编程口,使用西门子标准编程电缆或标准485电缆链接到计算机串口上:
   
    当使用计算机的RS232通讯口时:建议使用西门子专用紫色电缆和网络接头+常规有源RS485/232转换模块(如研华的ADAM4520)进行PLC 485编程口和计算机标准232口的连接);
   
    当使用计算机扩展RS485口时:建议使用西门子专用紫色电缆和网络接头直接进行PLC RS485编程口和计算机RS485口的连接。注意:PLC的PPI口中9针口:3―DATA+ ;8―DATA-
   
    适用场合:一般适用于一个PLC和一台PC进行直接串口通讯的场合,PLC和PC机之间距离较近;
   
    组态王对应驱动(常用直接驱动有3个):
    (1)PLC􀃆西门子􀃆S7-200系列􀃆PPI
    (2)PLC􀃆西门子􀃆S7-200系列􀃆自由口
    (3)PLC􀃆西门子􀃆S7-200系列􀃆Modbus
   
    特殊软件需求:组态王所在的计算机不需要安装s7200编程软件。各自具体配置按照组态王对应驱动帮助执行即可。
    注意:因为PPI协议的特殊性,读取一个数据包一般需要400MS的时间,当用户反馈PPI通讯速度慢时,请以此标准分析用户工程通讯速度慢是否在合理的范围;如果在该驱动所支持的合理范围内,用户仍然不满意时,建议更换为自由口或modbus通讯方式。当用户使用自由口或Modbus通讯驱动时,需要向PLC中下载对应协议程序,该程序由亚控提供。用户必须在此通讯协议基础上继续编写用户自己的逻辑控制程序,该逻辑控制程序中用到的寄存器不能和亚控提供的协议中所占用的V区地址冲突:PLC自由口协议程序默认占用了V300及以前的地址;PLCModbus协议程序占用V1000及以前的地址。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳