    使用继电器应注意的特殊问题及分析
    1.关于密封继电器与非密封继电器
    部分工程技术人员认为非密封产品动作直观,失效分析方便,而全密封产品动作过程看不见摸不透,主观认定非密封产品比全密封产品更可靠,这种凭直觉认定的观念是十分错误的。电缆故障综合测试仪
    2.继电器触点的并联和串联
    继电器触头并联的使用不能提高其负载电流,因为继电器多组触点的动作绝对是不同时动作的,即先接通的1组触点首先切换提高后的负载,而并联的另外触点还没动作,很容易使触点损坏而不接触或熔焊导致不能断开,触点并联对“断”失误可以降低失效率,但对“粘”失误则相反,由于触点对“断”失误为主要失效模式,故并联对提高可靠性应予肯定,可使用于关键部位。
    3.继电器触点的正确连接
    在电力自动化控制操作中,尽量多用动合触点,少用动断触点,也就是在继电器触点连接时,应尽量多采用动合触点的连接方式.少用动断触点,因为动合触点的继电器比动断触点的继电器在动作时的触点回跳次数少,触点抖动对电路能引起不良影响,缩短触点的寿命。微机继电保护测试仪www.hb1000kv.com/product/wjjdbhcsy.html