 本栏论题: MM440使用三线控制,一个起动按钮,一个停止按钮控制变频器运行。  [2451]

    MM440使用三线控制,一个起动按钮,一个停止按钮控制变频器运行。
    MM440默认为使用2线控制,只用一个开关量做起动/停止控制。用户可通过使用内部自由功能块实现此功能。
   

MM440使用三线控制,一个起动按钮,一个停止按钮控制变频器运行。


    相关参数设置
    P0700[0]=2选择命令源
    P0701[0]=99选择DI1功能
    P0702[0]=99选择DI2功能
    P0840[0]=2841选择运行命令源
    P2800[0]=1使能自由功能块
    P2801[9]=1激活非门
    P2801[14]=1激活RS触发器
    P2828=722.1非门
    P2840[0]=722.0 RS触发器置位端
    P2840[1]=2829 RS触发器复位端