    1、S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)寻址
   
    每个模拟量扩展模块,按扩展模块的先后顺序进行排序,其中,模拟量根据输入、输出不同分别排序。模拟量的数据格式为一个字长,所以地址必须从偶数字节开始,精度为12位;模拟量值为0-32000的数值。输入格式: AIW[起始字节地址] 如AIW0  输出格式: AQW[起始字节地址] AQW0 每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。例::AIW0,AIW2,AIW4……、AQW0,AQW2……。
   
    每个模拟量扩展模块至少占两个通道,即使第一个模块只有一个输出AQW0(EM235只有一个模拟量输出),第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,以此类推。
   
    2.传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235)有哪些注意事项?
   
    模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方式(电流电压)。模块开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围;而且开关设置只有在重新上电后才能生效。只能将输入端同时设置为一种量程和格式,即相同的输入量程和分辨率。
   
    EM235是最常用的模拟量扩展模块,它实现了4路模拟量输入和1路模拟量输出功能。EM235模拟量扩展模块的接线方法,对于电压信号,按正、负极直接接入X+和X-;对于电流信号,将RX和X+短接后接入电流输入信号的“+”端;未连接传感器的通道要将X+和X-短接。
   
    注意:为避免共模电压,须将M端与所有信号负端连接,未连接传感器的通道要短接。当模拟量输入PLC接收到一个变动很大的不稳定的值时,原因之一:你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,所以由此产生了一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。原因之二:可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。所以解决方法:1.连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(注意:事前要确定这是两个电源间的唯一连接。如果另外一个连接已经存在了,当再添加公共连接时可能会产生一个多余的补偿电流。)
   
    当出现模拟量输入PLC接收到信号变化很慢,这可能是你使用了滤波器,可以通过降低滤波采样数,或取消模拟量滤波方式解决。
   
    3.关于EM235是否能用于热电阻测温问题?
   
    EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来故障。
   
   
    4.关于EM235输入校准问题:
   
    模拟量输入模块使用前应进行输入校准。其实出厂前已经进行了输入校准,如果OFFSET和GAIN电位器已被重新调整,需要重新进行输入校准。其步骤如下:
   
    A、切断模块电源,选择需要的输入范围。
    B、接通CPU和模块电源,使模块稳定15分钟。
    C、用一个变送器,一个电压源或一个电流源,将零值信号加到一个输入端。
    D、读取适当的输入通道在CPU中的测量值。
    E、调节OFFSET(偏置)电位计,直到读数为零,或所需要的数字数据值。
    F、将一个满刻度值信号接到输入端子中的一个,读出送到CPU的值。
    G、调节GAIN(增益)电位计,直到读数为32000或所需要的数字数据值。
    H、必要时,重复偏置和增益校准过程。
   
    5.模拟量值和A/D转换值的转换问题:
   
    假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:
   
    A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。
   
    根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:
   
    D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。
   
    具体举一个实例,以S7-200和4—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是6400—32000,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000,代入公式,得出:
   
    A=(D-6400)×(20-4)/(32000-6400)+4
   
    假设该模拟量与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是6400×16/25600+4=8mA。
   
    又如,某温度传感器,-10—60℃与4—20mA相对应,以T表示温度值,AIW0为PLC模拟量采样值,则根据上式直接代入得出:T=70×(AIW0-6400)/25600-10可以用T 直接显示温度值。
   
    模拟量值和A/D转换值的转换理解起来比较困难,该段多读几遍,结合所举例子,就会理解。为了让您方便地理解,我们再举一个例子:
   
    某压力变送器,当压力达到满量程5MPa时,压力变送器的输出电流是20mA,AIW0的数值是32000。可见,每毫安对应的A/D值为32000/20,测得当压力为0.1MPa时,压力变送器的电流应为4mA,A/D值为(32000/20)×4=6400。由此得出,AIW0的数值转换为实际压力值(单位为KPa)的计算公式为:VW0的值=(AIW0的值-6400)(5000-100)/(32000-6400)+100(单位:KPa)

以下是关于《S7-200模拟量模块使用问题》论题的回复(共9篇)

回复人:夜郎自大 

 回复时间:2013/10/5 8:05:00

支持(914) | 反对(648)

 

    有具体的梯形图就更好了

回复人:向日葵粑粑 

 回复时间:2014/12/16 11:00:00

支持(587) | 反对(518)

 

    www.dl-winbest.cn

回复人:nhjhgswyl1 

 回复时间:2015/2/13 9:51:00

支持(858) | 反对(465)

 

    很实用的资料,谢谢楼主

回复人:xiaosang 

 回复时间:2015/5/15 22:23:00

支持(754) | 反对(633)

 

    很实用 顶!

回复人:斗虫虫 

 回复时间:2015/10/5 10:34:00

支持(1009) | 反对(942)

 

    4MA-6400,20MA-32000,两者是正比关系

回复人:zg998 

 回复时间:2017/8/25 0:04:00

支持(573) | 反对(683)

 

    不错的学习资料

回复人:lycyfm613 

 回复时间:2018/7/18 15:16:00

支持(1073) | 反对(491)

 

    不能ST编程,痛!

回复人:lbr1987 

 回复时间:2021/3/4 12:11:00

支持(344) | 反对(287)

 

    不错的学习资料

回复人:dashu 

 回复时间:2021/12/25 17:15:00

支持(316) | 反对(188)

 

    不错的,非常到位

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳