发表人:980767283 发表时间:2013/5/10 10:32:00  

 

 本栏论题: 试验变压器的选择和使用  [1023]

    试验变压器的选择和使用
   
    一:被试变压器的等值电路
    根据第五章所述,绝缘介质在交流电压作用下,可以看成是一个纯电容和一个电阻组成的等值电路,但由于绝缘电阻非常大,因此可以看成是一个纯电容的等值线路。
    变压器一般由两个以上的绕组组成,每个绕组对地都有绝缘,相邻的两个绕组也有绝缘,这样就可以将每个绕组看成是电容器的一个极板,接地部分看成电容器的另一个极板。一台三绕组变压器的等值电路,如图6-1所示。
    当进行外施耐压试验时,例如试验变压绕组时,非被试绕组接地,这样C2、C3与C23均短路,总电容CX=Ca1+C12。同理,当试验中压绕组时,其总电容Cx=C2+C12+C23。当试验低压时,总电容Cx=C3+C23。
   
    二:试验变压器负载的性质
    试验变压器是耐压试验的主要设备。微机继电保护测试仪的特点是电压比大(一般均在100倍以上),高压绕组所带负载是容性负载。从结构上看,高压绕组的额定电压低于250kv的试验变压器,一般除了高压和低压绕组外,还有测量用的电表绕组,电表绕组的一端接地,与高压电压的比值一般是1:1000。
    由于试验变压器所带负载是容性的,这就构成了与其他变压器不同的负载特性和电压变动。
    为了便于比较,根据变压器原理,可以将试验变压器在耐压试验时副成图6-3的等值电路图。