 本栏论题: 污水流量计测量不稳定性分析及对策  [704]

    污水流量计现场计量系统出现故障的原因可归纳为两大原因,一是污水流量计或其关联设备引起的。二是非污水流量计方面的原因,即污水流量计正常,而环境或系统方面原因造成故障,这类原因难以查找。除了要求技术人员要熟悉该仪表性能外,还需具有广博的知识和丰富的现场经验进行分析、推理、多方试验,方能确认。有些故障还是一些意想不到的事件造成的。对非污水流量计方面的故障往往表现为输出信号不稳定。根据实际经验,污水流量计测量时,输出信号不稳定的原因有以下几点:
    1、污水流量计不适宜安装在强振动的场合是应用者广为熟知的,但在磁场频繁变化的场合,污水流量计会测出高于正常值的信号输出。实践证明,在无气体流动的现场,当污水流量计处于变化的磁场中时在磁场变化的瞬间,污水流量计会感应出一个错误信号而输出,当变化结束,仪表处于一个稳定的磁场时,仪表则会输出一个正常信号。
    2、因出厂时温度高,湿度大,因此在气体输送过程中会有水分存在。气体流动带动水分往复波动,从而形成脉动流。污水流量计处于这种流体状态时输出数据忽大忽小,根本无法反映生产状况。
    3、由于测量环境多杂质,易结晶,杂质凝结于传感头,从而造成计量失准。温度升高时,杂质挥发,灵敏度增加,信号增强;相反则降低。从而造成数据不稳定。
    4、仪表接线过程中压线不实,从而造成传输过程中信号的时断时续。
    5、仪表接地线不符合规范要求,从而使强电中的50Hz干扰进人,当正常信号高于50Hz时输出正常信号,反之则会输出错误信号。
    解决办法:
    1、在污水流量计安装、连接过程中,应确保每一个环节的准确无误,其中包括安装前对现场的考察、安装过程中仪表接线、系统接地线等方面,从而确保检测到真实数据并能够准确输出。
    2、对于运行中的计量系统可采用“双轨计量,对比确认”的方法,以及“替代法”对运行中的计量仪表故障进行确认和排除。
    3、定期对仪表进行整体清洗,必要时可对仪表的传感头部分进行吹扫,避免杂质在传感头处的凝结。寒冷的季节在计量直管段及仪表部分加伴热装置也有利缓解杂质在计量仪表处的凝结。
    4、定期对管道进行排水,特别是直管段前的水分,依据具体情况设置专人定期排放,尽可能降低计量管段中的水分,最大限度的排除流体中的脉动。
    5、加强对计量系统数据的管理,设置定时打印功能,依据打印数据结合生产状况对污水流量计的运行进行分析。
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳