 本栏论题: 等电位连接器的分类以及对其材料的要求  [780]

    
    等电位连接器是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的一种电气联结。它能够降低接触电压,防止间接接触电击及电磁干扰,在电气设计中,是一种行之有效的安全措施,早已为国际上许多国家所采用。 1、等电位联结的分类与作用 等电位联结分为三类,即总等电位联结(MainEquipotentialBonding)、局部等电位联结 (LocalEquipotentialBonding)和辅助等电位联结(SupplementaryEquipotentialBonding),总 等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管 道引入的危险故障电压的危害。在建筑物每一电源进线处,一般有总等电位联结端子板,由等电位联结端子板放射连接或链接进出建筑物的金属管道、金属结构构件 等。辅助等电位联结是在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或接近,一般是在电气装置的某部分接地故障保护不能满足切断回路的时间要求时,作辅助等 电位联结,把两导电部分之间联结后能降低接触电压。局部等电位联结是一局部场所范围内通过局部等电位联结端子板把各可导电部分连通。一般是在浴室、游泳 池、医院手术室、农牧业等特别危险场所,发生电击事故的危险性较大,要求更低的接触电压,或为满足信息系统抗干扰的要求。局部等电位联结也都有一个端子 板。 2、等电位连接器材料与截面 等电联结线及端子板推荐采用铜质材料。对于防雷等电位,在与基础钢筋连接时,建议联结线选用钢材。 ①等电位联结线的截面 ②防雷等电位联结线的截面 防雷等电位联结端子板的最小截面不小于50mm2(铜或热镀锌钢)。 3、等电位联结对阻值的要求 等电位联结无非是将建筑物内所有金属设施均进行电气连接,以减少彼此之间的电位差,这样就否定了以往有些规范及规程中要求电子设备单独接地的说法。目前国 际上已不提倡此种做法,美国电气电子工程师标准(IEEE)更尖锐地提出:不建议采用任何一种所谓分开的、独立的、绝缘的、专用的、干净的、静止的、信号 的、计算机的、电子的或其它这类不正确的大地接地体做为设备接地导体的一个连接点。 当等电位联结完成后,整个钢筋混凝土基础作为接地网络,其接地电阻值很小。目前国际上对接地电阻的阻值已不再提过严要求,只要实施了良好的等电位连接器,接地电阻值可以放宽,甚至可不再做要求。如我国海岛岩石上建立的雷达站、电站根本无法接地,只有进行良好的等电位联结措施。日本一信息系统机房建在沙滩上,也无接地可言,但进行了良好的等电位连结。上述各例,设备运行多年,效果均甚好。
    资料来源于:http://www.njares.com/

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳