PL/X 直流传动模块可以通过参数PIN2:RATED ARM AMPS在 33-100% A(安培)的范围内校正电机的额定电流。
通过更改PIN2 参数,可以设定所需要的小电机额定电流值,这是没有问题的。
如果采用无载小电机,例如只有2.2KW/12A时,也可以将端子 51,52,53 左侧的跳线取掉,这样就可以实现对小电机的测试了。
型号 取掉跳线的电流值
ER-PL及ER-PLX 5-50 最大6安
ER-PL及ER-PLX 65-145 最大24安
ER-PL及ER-PLX 185-265 最大24安
例如:对ER-PLX50进行110A校准,取掉跳线的情况下使用一台6安培电动机测试装置。在达到100%的电流时,电枢中将有6安培的电流,但PIN135“电枢电流安培值监控”上会显示为110安培。
记得测试完成后,将跳线回复到原始状态,很重要。 |