注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 变频器及传动控制论坛 -- 直流驱动论坛 -- 参数经验

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:欧陆电器 发表时间:2013/7/17 11:27:00  

 

 本栏论题: 欧陆590C参数简易设定方法  [1819]

    一、 硬件设定
    1、 翻开欧陆面板下盖,将电枢电流IA CAL 设定成所配电机的电枢电流大小。(由左到右为百位、十位、个位)
    2、 将励磁电流IF CAL设成与所配电机励磁电流大小。(由左到右为十位、个位、十分之一位)
    3、 将电枢电压VA CAL设为450V,即将拨盘开关上端两个拨向右端,下端两个拨向左端。
    4、 测速反馈板的设定:依测速发电机在达到额定转速时所发出的电压值,在测速板上将拨动开关对应设定好。
    二、 软件设定
    说明:翻开欧陆控制器上盖,可见到两行字的显示屏和四个按键,↑向上翻、↓向下翻、E退出、M进入,在以下的叙述中,皆为第二行显示内容。按按键时要快速轻点,不能连击或无效。
    1、 斜坡设定:
    按M键 显示DIAGNOSTZCS(诊断功能)
    按↓键 显示SETUP PARAMETERS (参数设定功能)
    按M键 显示RAMPS(斜坡设定)
    按M键 显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡)
    按M键 显示X .X SECS (上升斜坡时间)
    按↑或↓ 设为3.0 SECS (3.0秒)
    按E键 显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡)
    按↓键 显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡)
    按M键 显示X .X SECS (下降斜坡时间)
    按↑或↓ 设为3.0 SECS (3.0秒)
    按E键 显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡)
    按E键 显示RAMPS
    2、 励磁控制设定:(由RAMPS 开始)
    按↓5次 显示FIELD CONTROL (励磁功能)
    按M键 显示FIELD ENABLE (励磁功能控制)
    按↓键 显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式)
    按M 键 显示VOLTAGE CONTRDL (电压控制方式)
    或者显示CORRENT CONTROL (电流控制方式)
    按↑键或↓让屏幕显示VOLTAGE CONTRDL (电压控制方式)
    按E键 显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式)
    按↓键 显示 FLD VOLTAGE VARS (励磁电压控制变量)
    按M键 显示 RATIO OUT/IN (设定值)
    按M 键 显示XX .X %
    按↑键或↓键 调为47.0%
    按E键3次 显示为FIELD CONTROL (励磁功能)
    3、 速度环设定(由FIELD CONTROL 开始)
    按↓键 6次 显示SPEED LOOP (速度环控制)
    按M键 显示PROP. GAIN
    按↓键 4次 显示SPEED FBKselect(反馈方式选择)
    按M 键后一般有两种显示
    ARM VOLTS FBK(电压反馈方式)
    或 ANALOG TACH (测速发电机反馈方式) 按↑键或↓键 选择显示ARM VOLTS FBK(电压反馈方式)
    或 ANALOG TACH (测速发电机反馈方式)
    按E键 2次 显示 SPEEO LOOP
    4、 防干扰功能(由SPEED LOOP开始)
    按↓键 显示STANDSTILL(防干扰)
    按M 键 显示STANDSTILL LOGIC(防干扰状态)
    按M 键 显示ENABLED (打开)
    或DISABLED (关闭)
    按↑键或↓键 显示ENABLED (选择打开功能)
    按E键2次 显示STANDSTILL(防干扰)
    5、 参数存贮(由STANBSTILL 开始)
    按E键2次 显示MENU LEVEL (原始界面)
    按M键 显示BIAGNOSTICS(诊断功能)
    按↑键3次 显示PARAMETER SAVE (参数存贮)
    按M 键 显示UP TO ACTION
    按↑键 显示SAVING变成FINISHEP(存贮完成)
    按E键2次 显示MENU LEVEL (原始界面)
    注意:当改变一次参数设定时,就必须存储一次。
    6、 电流环自整定(由MENU LEVEL原始界面开始)
    在现场所有电路和电机都接好后进行
    按M 键 显示DIAGNOSTICS(诊断)
    按↓键 显示SETUP PARAMETERS (参数设定)
    按M键 显示RAMPS(斜坡设定)
    按↓键14次 显示CURRENT LOOP (电流环设定)
    按M 键 显示COR LIMIT/SCALER
    按↓键4次 显示AUTOTUNE (自动调节功能)
    按M 键 显示OFF
    按↑键 显示ON
    此时送欧陆主电路并运行,此时励磁无输出,略有电枢电压,有摆动的电枢电流,约过20—40S 后主电路自动断开,显示OFF,按E键4次 ,退回到原始界面,再存贮一次,就全部完成。
   

以下是关于《欧陆590C参数简易设定方法》论题的回复(共1篇)

回复人:文于行 

 回复时间:2013/7/20 12:41:00

支持(450) | 反对(484)

 

    有没有具体的参数?

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。