 本栏论题: 日立变频器SJ300系列与L300P系列的互换  [982]

    如果选型有误的话,您不必惊慌,或者您感觉到变频器不太好用时,完全可以通过更改软件,使其达到您的要求!一般情况下将L300P改成SJ300系列比较多,也有在深井泵与罗茨风机的情况下将SJ300改成L300P的!
   
    具体步骤如下:
   
    1.C091=01 此时从OPE上可以多出如下参数:
   
    D101:输出频率监测
   
    D102:P-N母线直流电压
   
    D103:BRD制动频率
   
    D104:电子热敏常数使用
   
    D105:GA故障
   
    D106:MCU
   
    C170~C194:工厂调整
   
    C195:变频器使用地区选择/JP/EU/USA
   
    C196:变频器功率
   
    C197:变频器输入电压
   
    C198:变频器型号00-SJ300、01-L300P
   
    2.C198调整
   
    3.C195调整
   
    4.C196调整
   
    5.B084、B05调整
   
    6.初始化
   
    7.C091改成00
   
    注意事项:
   
    1.如果SJ300系列改成L300P系列 C196需要生高一档、反之需要降低一档
   
    2.虽然SJ300系列改成L300P系列后,控制端子排上智能输入端子硬件还是有8个,但是在C组参数里是找不到C06~C08参数的;反之虽然L300P系列改成SJ300系列后,虽然C组参数里有C06~C08参数,但是控制端子排上智能输入端子硬件还是有5个,不会增加。
   
    3.注意完成后要选择合适的使用地区代码及型号,因为不同使用地区有些参数初始设置是不同的,然后作一次初始化,这样您的变频器就完全变成另一个系列了