如果选型有误的话,您不必惊慌,或者您感觉到变频器不太好用时,完全可以通过更改软件,使其达到您的要求!一般情况下将L300P改成SJ300系列比较多,也有在深井泵与罗茨风机的情况下将SJ300改成L300P的!
具体步骤如下:
1.C091=01 此时从OPE上可以多出如下参数:
D101:输出频率监测
D102:P-N母线直流电压
D103:BRD制动频率
D104:电子热敏常数使用
D105:GA故障
D106:MCU
C170~C194:工厂调整
C195:变频器使用地区选择/JP/EU/USA
C196:变频器功率
C197:变频器输入电压
C198:变频器型号00-SJ300、01-L300P
2.C198调整
3.C195调整
4.C196调整
5.B084、B05调整
6.初始化
7.C091改成00
注意事项:
1.如果SJ300系列改成L300P系列 C196需要生高一档、反之需要降低一档
2.虽然SJ300系列改成L300P系列后,控制端子排上智能输入端子硬件还是有8个,但是在C组参数里是找不到C06~C08参数的;反之虽然L300P系列改成SJ300系列后,虽然C组参数里有C06~C08参数,但是控制端子排上智能输入端子硬件还是有5个,不会增加。
3.注意完成后要选择合适的使用地区代码及型号,因为不同使用地区有些参数初始设置是不同的,然后作一次初始化,这样您的变频器就完全变成另一个系列了 |