 本栏论题: DriveMonitor怎样连接6AR24  [1012]

    DriveMonitor可以用于6RA24 调速器,要求6RA24的版本必须在V2.0 以上。经过G-SST0 or G-SST1 通讯口用USS协议进行数据交换。DriveMonitor不能通过Profibus通讯与6RA24通讯。
    连接电缆( 2/3 交叉,5 接地)接在6RA24的G-SST1口(6RA24 的X501)。请参考6RA24手册15章。6RA24 和DRIVEMONITOR按出厂默认值参数设定。
   
    P790 = 1192; P791 = 3; P792 = 3; P793 = 6; P796 = 0; P797 = 0
    1:启动DriveMonitor
   
    2:选择"File" - "New" - "Based on Factory Settings...".
   
    3:选择"Unit type" - "SIMOREG 6RA24".
   
    4:选择"Unit Version" - "02.3" or "02.4" (用6RA24 software 2.0,
    2.1; 2.2; 2.3; 2.4;只是参数P095设置不同)
   
    5:设置"Bus Address" to 0
   
    6:设置"Quantity of PZD" to "3" (出厂值是2)
   
    7:点OK 以确认
   
    8:选择"View" - "Online (Write EEPROM)".
   
    9:最初会出现一格错误信息"Device cannot be initialized"
   
    10:确认这个信息,然后就可以ONLINE。