 本栏论题: 6RA70直流调速怎样抑制漂移  [1340]

    分析:这种情形通常会在下述情况下发生
    1. 速度给定通道有问题
    2. 采用测速机或编码器反馈,但反馈回路受干扰
    3. 采用EMF反馈
    解决:
    1. 断开端子38
    2. 检查速度给定通道,确认最终速度给定 r028=0
    可以使用数字量给定 P644=401,P401=0
    若用外部电位器作给定P433=11, P700=0 可短接端子4 和5
    3. 若有测速机或编码器作速度反馈(P083=1 或2), 通常情况下是由于测速机或编码器自身线路问题引起。电机不运行情况下r002 或r024 应为0
    4. 如果使用电动势反馈 (P083=3):监视电动势实际值 r037 记录其值波动范围。设定
    P091.2 略大于该值即可。
    注意:
    参数 P091 是“给定阀值”用于“在给定值低时脉冲自动封所”如果最终给定 r028 和最终反馈 r025 低于参数P091.2 所设定值。则触发脉冲自动封锁传动装置进入 2.0 状态。
    该参数设定后在任何工作状态下都有效(即使是在优化期间)。此时传动装置会停在2.0状态不继续执行优化过程。所以优化时须将 P091.1 和 P091.2 设为0