 本栏论题: 常见差压变送器的安装要求  [527]

    差压变送器通常用于测量密闭容器内的液位,利用液体自身重力产生的压力差来测量容器内液体的液位。其高压侧测量管由于蒸汽凝结,始终处于充满水状态,保持压力恒定,而低压侧测量管与容器组成联通器,其压力随容器内液位的变化成线性变化。
    要做到准确测量液位,除对差压变送器进行正确选择和校验外,还必须注意整个系统的安装符合要求。变送器的示值有时并不能反映被测介质的实际参数,因为测量系统本身会产生误差。系统安装要求包括:取压口的开口位置、连接导管的合理铺设和变送器的安装位置等。
    首先,取压口应处于流体流动平稳和无涡流的区域,在工艺上应能保证测得所要选取的工艺参数。比如用差压变送器测量锅炉汽包水位时,汽包实际水位在汽包轴向和径向上的分布是不同的,一般在轴向,中间水位高,两侧水位低;沿径向,下降管较密的一侧较高。某发电厂汽轮机凝汽器液位变送器由于测量点取点位置接近凝结泵入口,在凝结泵运行时造成取点位置处水面的下陷,从而导致变送器示值明显偏低,后将测量筒的位置移至距凝结泵入口较远处,凝汽器水位变送器与就地实际水位指示一致,保证了凝汽器安全、稳定运行。
    其次,测量液位时,差压变送器测量的差压值相对较小,一般在几个kPa到100kP之间,因此整个测量系统对测量精确度有很大影响。在安装导压管时,导压管的水平段应有一定的斜度,而且倾斜度尽可能大一点,避免在导压管内部积存液体,致使测量不准,在变送器量程很小的情况下,会造成变送器输出的波动。此外,变送器投运时,应尽量排空导压管液柱内的气泡,这些积存的气体会影响测量的准确度。还可以考虑在导压管的上部拐弯最高处安置排气装置。
    差压变送器是用于采集热工信号的一种重要的测量元件,测量时,应注意取样点处的水位不会受其他设备的影响。当差压变送器测量容器液位时,不论变送器的高、低压例如何与导压管的高、低压侧连接,必须根据连接情况对变送器零点进行设置。当变送器的安装位置与容器最低液位不在同一水平面上.为了能够正确指示液位的高度,差压变送器必须做一些技术处理,即迁移。迁移分为无迁移、负迁移和正迁移。
    差压变送器是用于采集热工信号的一种重要的测量元件,主要用于液位、流量、压力等信号的采集、转换。在工业自动化生产装置中,差压变送器的应用范围越来越广泛,生产中遇到的问题若不能迅速解决,就在一定程度上影响生产的正常进行,甚至危及安全。下面我们重点探讨差压变送器在液位测量中的运用。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳