 本栏论题: 怎样检查一张SIMATIC存储卡(SMC)有非一致性或者是格式错误?如何修复?  [4353]

    SIMATIC 存储卡(SMC)使用的是特殊的 FAT32 文件系统,且能够在 Windows 系统中使用。如果在 Windows 操作系统中使用标准的读卡器,那么移除存储卡时必须使用“弹出”功能或者“安全删除硬件”功能。否则,可能会丢失数据。在 SIMATIC 存储卡中,存有两个 S7-1500 运行时需要的文件。这两个文件被设置为隐藏文件。如果这两个隐藏文件从 SIMATIC 存储卡中被删除,那么这个存储卡就不能再在 S7-CPU 上使用。首先必须在 SIMATIC 存储卡中恢复原来的格式。这种情况可以由 S7-1500 前显示屏或者使用 STEP 7 (TIA Portal) 来识别出。有以下几种方法:
    在 STEP 7 (TIA Portal) 中,在诊断缓冲区中会收到以下信息:
    • 事件:“存储卡读/写警告:不一致的外部装载存储器结构”
    • 事件 ID: "16# 02:4177"
    • 描述:“CPU 维护请求:存储卡读/写警告:外部装载存储器不一致的结构,当前卡类型:程序存储卡...”
    或者
    • 事件:“评估存储卡时发生错误:不能接受装载存储器...”
    • 事件 ID: "16#02:4175"
    • 描述:“CPU 错误:评估存储卡时发生错误:装载存储卡不能接受或者不能创建,当前卡类型:存储卡错误的格式...”
    同时在 S7-1500 显示屏上也会显示一条相应的信息。
    说明
    有几种不同的方法来恢复 SIMATIC 存储卡。
    如果存储卡没有使用正确的方法移除,那么卡能够使用 Windows 7 修复。
   
    序号 步骤
    1 将 SIMATIC 存储卡插入标准的读卡器中。
    2 Windows 7 会自动检查上次使用者是否正确的移除了存储卡(通过启动扇区)。
    3 “是否需要检查和修复 "SIMATIC MC" 卡?”。
    4 点击“检查和修复(推荐)”。
    5 点击 “开始”。
    6 存储卡开始修复。
    7 关闭对话框。
    表 01
    注意
    • Windows XP 不会检查或者修复存储卡。这就是为什么必须使用一个 S7-1500 CPU 和 TIA Portal 来修复存储卡。
    • 不要使用 Windows 浏览器或者任何其它的 Windows 工具来格式化,此类格式化将导致SIMATIC 存储卡不能在 S7-CPU上使用。这种情况下必须首先恢复存储卡的原始格式。
    如果 SIMATIC 存储卡的文件系统(隐藏文件)被删除,存储卡只能使用一个 S7-1500 或S7-1200 CPU 和 TIA Portal 来修复和格式化。
    使用S7-1500修复SIMATIC 存储卡
   
    序号 步骤
    1 将 SIMATIC 存储卡插入一个 S7-1500 CPU 中。
    2 使用 PG/PC (STEP 7 V12) 与 S7-1500 CPU 建立起在线连接。
    3 打开 CPU 的 “在线和诊断” 视图。
    4 在 “功能” 目录中选择 “格式化存储卡” 选项。
    5 点击 “格式化” 按钮。
    表 02
    使用S7-1200修复SIMATIC 存储卡
    注意
    不要使用 Windows 文件管理程序或者任何其他的 Windows 工具来格式化。这种格式化会使S7-CPU无法再使用该 SIMATIC 存储卡。这种情况下必须首先恢复存储卡的原始格式。
    序号 步骤
    1 断开电源,将SIMATIC 存储卡插入一个 S7-1200 CPU 中。
    2 接通 S7-1200 CPU 电源。
    3 等待直到 MAINT LED 停止闪烁。
    表 03
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳