 本栏论题: 压力变送器与西门子S7-200PLC怎么连接  [1342]

    压力变送器要怎么和西门子S7-200PLC连接,是不是一定要用模拟量模块。我要用压力控制离心式水泵,只有压力正确了才能启动水泵佛则要故障报警,不知道用什么作为输入信号。
    答:1.根据你的描述情况,不一定非要采用模拟量模块。
    2.最经济的方法可采用合适量程的电接点压力表(震动大时可采用耐震的),带二个无源干触点,可作为上限报警和下限报警(上限和下*程可调),用于给PLC控制泵的起动、停止或报警。
    3.采用电子压力继电器,具有现场显示压力数值,同时带有上限报警和下限报警设置(上限和下*程可调),有的带一路4-20mA模拟量电流信号输出。压力变送器通常为4-20Am模拟量电流信号输出,
    4.当你使用模拟信号时,就一定要用模拟量功能的模块。

以下是关于《压力变送器与西门子S7-200PLC怎么连接》论题的回复(共2篇)

回复人:glenxu 

 回复时间:2014/8/25 8:27:00

支持(287) | 反对(240)

 

    你是说电源、变送器、PLC之间的关系对吧?
   
    24V电源正极接变送器的正,
    变送器负极接到PLC模拟量模块的A+,
    A-接到PLC的(M)同时接此24V电源的负极
    将RA和A+短路(一定记住!否则有可能烧了通道)