    在超微粉分级电机使用中,如出现分级电机跳闸现象可改变如下参数:
    1、101转矩特性-8特殊电机特性(原先是1恒转矩)
    2、207上升时间1-20(原先是3秒)
    3、208斜坡下降时间1-20(原先是3秒)
    以上参数改后仍出现跳闸可继续改以下4个参数
    1、423U1电压-250V
    2、424F1频率-25HZ
    3、425U2电压-300V
    4、426F2频率-30HZ
   
    手动初始化设置
      断开主电源,在按下[QUICK MENU]+[+]+[CHANGE DATA]键的同时接通主电源,然后松开这些键,变频器就被设定为出厂设定状态。
   
    参数102(电机功率PM。N)
    参数103(电机电压UM。N)
    参数104(电机频率FM。N)
    参数105(电机电流IM。N)
    参数106(电机额定转速NM。N)
    参数107(电机自动适配)
    参数204(最小参考值ReFmiN)
    参数205(最大参考值RdFmax)
    020手动锁定(0为无效;1为有效)
    128电机热保护(0为无保护;2为热敏元件跳闸)
    200输出频率范围(0为仅顺时针0-132HZ)
    201输出频率下限(0HZ)
    202输出频率上限(132HZ)
    205参数:可以增加原始频率
    016参数本机反转(0为无效,1为有效)
   
    214 設定值功能
    215 預置設定值1(
   
    314 端子60 類比電流輸入
    315 端子60 最小標度(AI 60 SCALE LOW)
    316 端子60 最大標度(AI 60 SCALE HIGH)
   
    323 繼電器輸出1 选 10
    连接类型
    12与27短接;12与18启停
    50、53、55之间接1KΩ电位器,如总频率表为120HZ,那么需要在频率表两端并联300Ω电阻。如频率表满量程为60HZ,那么需要在频率表两端并联700Ω电阻。
   
    报警故障
    1、 报警2:有效零故障
    2、 报警4:电源缺相
    3、 报警5:高电压警告
    4、 报警6:低电压警告
    5、 报警7:过压
    6、 报警8:欠压
    7、 报警9:逆变器过载报警
    8、 报警13:过电流
    9、  报警14:接地故障
    10、 报警37-45:内部出错
    11、 报警51:AMT铭牌数据故障
    12、 报警52:AMT电机相故障
    13、 报警53:AMT电机过小
    14、 报警52:AMT电机相故障
    15 报警99:锁定(参数18防止修改参数的锁定0为不锁定,1为锁定)
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳