发表人:Danfoss 发表时间:2014/1/29 9:44:00  

 

 本栏论题: S7-300与丹佛斯FC系列变频器Profibus通讯调试要点  [4269]

    一.接线:
    Danfoss62---Siemens B
    Danfoss63-- Siemens A 位于总线两端的设备的终端电阻要接通。
    二.参数设置:
    8-01---数字输入和控制字(或者仅仅控制字)
    8-02---选件A
    8-10---控制字格式(Profidrive: 047E/047F ; FC : 0474/047C)
    8-3**--FC端口的设置,在DP通讯中这部分参数不用设置
    9-15----配置PLC写到变频器的内容
    9-16----配置PLC读取的变频器内容
    9-18---总线地址
    9-22---数据ppo类型(不用设置,自适应)
    注意:
    1.更改总线地址后变频器要重启。若要实现反转,则要设置参数3-00和4-10。
    2.VLT5000变频器注意以下:
    FC协议下:804设为停机, 805设为功能位10=1“控制字有效”,则通讯错误后停机,再次发启动命令可以重启动;但是Profidrive协议下,这种情况下能停机但是不能重新启动,这是因为变频器将保持通讯错误状态 ,除非执行了错误复位变频器才能重启动。Profidrive协议下如果将804设为停机805设为位10=0“超时”,则通讯错误后停机,再次发启动命令可以重启动。
    西门子的profidrive协议会在错误状态下将所有位设为0,这个时候要修改位10的功能。

以下是关于《S7-300与丹佛斯FC系列变频器Profibus通讯调试要点》论题的回复(共1篇)

回复人:1773669731 

 回复时间:2014/2/13 10:38:00

支持(575) | 反对(579)

 

    诚招变频器代理商:
    我公司为扩大市场,现面向全国寻市场代理商,价格优惠,质量保证,并对代理商一定的支持。
    其产品外观设计美观大方,
    矢量型变频器,低频力矩大稳速精度高。
    采用进口元器件IGBT良好的售后服务。
    如果您想在工控行业发展请与我们联系!
    深圳市递恩电气技术有限公司
    联系电话:13424268464
    QQ:1773669731
    联系人:龙先生
    网址:http://www.drino.cn
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳