一.接线:
Danfoss62---Siemens B
Danfoss63-- Siemens A 位于总线两端的设备的终端电阻要接通。
二.参数设置:
8-01---数字输入和控制字(或者仅仅控制字)
8-02---选件A
8-10---控制字格式(Profidrive: 047E/047F ; FC : 0474/047C)
8-3**--FC端口的设置,在DP通讯中这部分参数不用设置
9-15----配置PLC写到变频器的内容
9-16----配置PLC读取的变频器内容
9-18---总线地址
9-22---数据ppo类型(不用设置,自适应)
注意:
1.更改总线地址后变频器要重启。若要实现反转,则要设置参数3-00和4-10。
2.VLT5000变频器注意以下:
FC协议下:804设为停机, 805设为功能位10=1“控制字有效”,则通讯错误后停机,再次发启动命令可以重启动;但是Profidrive协议下,这种情况下能停机但是不能重新启动,这是因为变频器将保持通讯错误状态 ,除非执行了错误复位变频器才能重启动。Profidrive协议下如果将804设为停机805设为位10=0“超时”,则通讯错误后停机,再次发启动命令可以重启动。
西门子的profidrive协议会在错误状态下将所有位设为0,这个时候要修改位10的功能。 |