发表人:Danfoss 发表时间:2014/2/11 15:53:00  

 

 本栏论题: FC通讯中怎样控制变频器启停?  [1234]

    发送以下报文可以正向启动变频器,运转频率为50Hz.
   

FC通讯中怎样控制变频器启停?


    起始符,表示通讯开始;
    报文长度,通讯数据的字节和;
    站址,通讯目标变频器的地址,可以从变频器参数8-31中获得该站地址;
    通讯数据,包含对变频器的控制内容;
    校验码,从起始符开始到通讯数据为止,各个字节的异或结果。
   
    十六进制数值047C为控制字,表示对变频器实施正向启动。该控制字由16个位组成,每个位的定义如下表,
   

FC通讯中怎样控制变频器启停?


    了解了控制字的构成,我们就可以根据控制要求使相应位值为0或者为1,047C 就是由二进制数 0000 0100 0111 1100转化而来;如果要反向,最高位的数值应该为1,二进制数1000 0100 0111 1100转换成16进制数值843C就可以反向启动变频器了。
    十六进制数值4000为给定的运行参考值,4000代表给定的参考值为100%*参数3-03(最大参考值),如果参数3-03为50HZ,通过FC通讯写入4000时,变频器运转的速度就为50HZ;通过FC通讯写入2000时,给定的参考值为50%*参数3-03,变频器的运转速度为25HZ。
    写入信息同参考值的对应关系:
    十进制数16384(即十六进制4000)对应100%,如果要给定50%,写入的数值为16384*50%=8192,转换为十六进制数即为 2000;如果给定10%,写入的数值为16384*10%=1638.4,转换为十六进制数即为 666。
   