发表人:Danfoss 发表时间:2014/2/12 18:50:00  

 

 本栏论题: FC102变频器的干泵功能如何编程?  [868]

    如果泵内无水(干),则无法形成出口压力。为了将系统压力增加到设定静压头,水泵会加速到最大速度,当泵在用户定义时间内以最大速度和较小功率消耗运行时,干泵功能就会启动,继而发出警报并关闭泵。干泵功能与内置PID 控制器或外部 PID 控制器共同使用。干泵功能基于变频器功率消耗和电机转速的测量,转速和功率值可以自动或者手动设定。自动设定功能,自动进行调试并存储测量数据。采用自动设定功能时,输出频率为最大值的50%和85%,如需使用不同的频率,可以手动设定。
    干泵功能需设置的参数如下:
   

FC102变频器的干泵功能如何编程?


    下列参数通过主菜单进行设定,经过自整定,按下[OK]键后自动存储
   

FC102变频器的干泵功能如何编程?


    自动设定下无流量运行时,还需使用下列参数
   

FC102变频器的干泵功能如何编程?