发表人:Danfoss 发表时间:2014/2/13 17:37:00  

 

 本栏论题: 丹佛斯变频器PM motor 调试流程是什麼?  [1156]

    变频器初始化设置后,按照以下列表设置参数。
   

丹佛斯变频器PM


    面板执行启动(速度为0),然后停止。重复启停二到三次,确认电机轴停止在同一个位置,然后将参数P1-02电动机反馈设置成设计反馈源;观察参数P16-20(电动机角度)然后设置参数P1-41电动机偏置角度,使参数P16-20的显示数值为0;调整速度环PI参数;根据电机运行时的噪音调整载波频率P14-01。设置完成。备注:参数1-41可以设为负值;为了调试方便,可以将参数P0-20设为【1620】电动机角度,这样可以在面板的右上角直接看到电动机角度值,方便调试。