发表人:afsen 发表时间:2014/4/14 10:18:00  

 

 本栏论题: 高压变频器的安装及保养  [1008]

    1、设备安装
    (1)机械安装
    安装环境
    为了使高压变频器能够长期稳定、可靠的运行,对变频器的安装使用环境作如下要求:
    变频器应安装于无腐蚀性气体、易燃性气体、导电粉尘,无滴水、盐份、油烟和粉尘的环境中,室内使用。
    环境温度应在0℃~+40℃的范围内,如环境温度超过允许值,应安装安全可靠的通风散热装置。
    设备现场应具备防止蛇、鼠等小动物侵入的防护措施,要严格避免因此类动物侵入造成系统接地短路而形成的设备损坏。
    安装空间尺寸
    高压变频器安装时,考虑到操作空间及通风散热的需要,整套装置正面距离墙壁的最小距离不得小于2500mm,装置背面距离墙壁的最小距离不得小于1200mm,装置侧面距离墙壁的最小距离不得小于800mm,装置顶端距离屋顶的最小距离不得小于1500mm。
    机械安装要求
    高压变频器应严格按照现场安装图纸进行安装。所有柜体应固定安装于槽钢底座之上,并和厂房大地可靠连接。变压器进线屏蔽层及接地端子也应接至厂房大地,柜体间应相互连接形成一个整体。
    安装过程中,要防止设备受到撞击和震动,所有柜体不得倒置,倾斜角度不得超过30℃。安装完毕后,柜体排列应整齐,相邻两柜间接缝应<15mm,水平度<1.5mm/m,不直度<1.5mm/m。安装后的功率单元推拉应灵活,无卡阻、碰撞现象,各固定螺栓需连接紧固。旁路柜的机械连锁或电气连锁装置动作应正确可靠。
    (2)电气安装
    电气安装注意事项
    接线前,确认导线截面积、电压等级是否符合要求。变压器和输入、输出高压电缆还必须进行耐压测试,测试时注意不要将功率单元接入。
    安装过程中,要一直保持变频器柜体可靠连接厂房大地,保证人身安全。
    电气安装要求
    输入和输出电缆必须分别配线,防止混线,防止绝缘损坏造成危险。
    信号线与电源线不要长距离平行布线,信号线与通讯线必须采用屏蔽电缆,屏蔽层单端接地。
    控制机应设专用接地极,接地电阻不大于1Ω。
    导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。
    柜体内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。
    电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号。编号应正确,字迹清晰且不易褪色。
    配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤。
    引入柜体的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应固定牢固,不得使所接的端子排受到机械应力。
    强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列,当有困难时应设强绝缘的隔板。
    带有照明的封闭式柜体应保证照明完好。
    接线端子应与导线截面匹配,不使用小端子配大截面导线。
    交流信号线与直流信号线分开走线。
    2、设备保养和维护
    由于环境的温度、湿度、粉尘及振动等因素的影响,变频器内部器件的老化及磨损等诸多原因,都会导致变频器潜在的故障发生,因此,我们建议用户对变频器进行日常和定期的保养及维护。
    维护注意事项
    高压变频器属于高压产品,柜内有6kV电压等级的危险电压,维护时务必注意人身安全和设备安全!
    操作人员必须熟悉本设备的基本原理和功能特点,熟悉设备的结构和操作方法,无关人员不得对本设备进行操作、维护、检修等工作!
    变频器停电后,功率单元直流母线仍然有残余电压,必须在电容器充分放电后方可对功率单元进行维护,在未确定正确直流母线电压之前,严禁触摸单元内部!
    不得将输入侧与输出侧接反,否则会造成功率单元的损坏!
    不得使用高压绝缘电阻表测量变频器的输出绝缘,否则会造成功率单元内部电力电子器件的损坏!
    对高压电缆、电动机及变压器进行耐压测试,必须将功率单元与被测试器件断开,单独对被测试器件测试,否则将造成变频器的损坏!
    对变频器的绝缘测试,必须将所有的输入,输出端子用导线短接后,对地测试。严禁单个端子对地测试,否则有损坏变频器的危险!
    不得在上级高压开关未断开的情况下对控制机断电,此操作可能会造成变频器的严重损坏!
    不得在变频器运行时打开柜门(功率柜内控制机柜门除外),此操作可能会对人员造成人身伤害!
    维护过程中,应防止异物落入设备内!
    变频器的日常维护及巡视
    (1) 经常检查室内温度,通风情况,注意室内温度不要超过40℃。
    (2) 保持室内清洁卫生。
    (3) 经常检查变频器是否有异常响声,振动及异味。
    (4) 经常检查变压器柜、功率柜滤尘网是否通畅;散热风机运转是否正常。
    (5) 经常检查检测编码器与电机轴承的连接是否牢固。
    (6) 经常检查所有电力电缆、控制电缆有无损伤,电力电缆冷压端子是否松动,高压绝缘热缩管是否松动。
    (7) 建议变频器投入运行第一个月内,将变压器所有进出线电缆、功率单元进出线电缆、制动电阻柜进出线电缆以及控制电缆紧固一遍,以后每半年紧固一遍,并用

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳