    反时限过流保护应用:
      在变频器的过流及过载保护中,通常要求在1.5倍的额定电流时延时60s保护,而1.8倍额定电流时2s保护,因此采用上述指数函数关系就比较容易实现。
      通过数字化反时限过流保护的探讨,说明了通过简易的数学指数函数关系,就可以比较明确的将原来做起来比较困难的直接数据存储法来确定反时限过流保护的做法变得比较简易、好求了,只要确定好RC时间常数的数值,就可以根据电流的指数关系,很容易的实现各种保护,而且为变频器及电动机提供更为合理的保护界限,从而有效的保护电机及变频器,使其能够正常运行不致于损坏。
   