发表人:iacmall1 发表时间:2014/10/30 14:24:00  

 

 本栏论题: 浅谈变频器负载运行的测试项目  [1117]

    1按正常负载运行,用钳形电流表测各相输出电流是否在预定值之内(观察变频器自显示电流也可,两者略有差别)。
      2对于有转速反馈的闭环系统,要测量转速反馈是否有效。做一下人为断开和接入转速反馈试验,看一看对电动机电压、电流和转速的影响程度。
      3检查电动机旋转的平稳性,加负载运行到稳定温升(一般3h以上)时电动机和变频器的温度是否太高。如果太高,应调整,调整时可从改变以下参数和因素着手:负载、频率、U/F曲线、外部通风冷却条件、变频器的调制频率等。
      4试验电动机的升降速时间是否过长或过短,不合适时应重新设置。检查此项设置是否合理的方法是先按经验选定加、减速时间进行设置,若在启动过程中出现过电流,则可适当延长加速时间;若在制动过程中出现过电压,则适当延长减速时间。
      5试验各类保护显示的有效性,在允许范围内尽量多做一些非破坏性的各种保护的确认工作。如果变频器在限定的时间内仍然有保护动作,应改变启动/停止的运行曲线,从线性曲线改为 S形、半S形、反S形或反半S形曲线。电动机负载惯性较大时,应该采用更长的启动、停止时间,并且根据其负载特性设置运行曲线的类型。
   
    关于变频器负载运行的调试内容,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   