发表人:艾驰商城 发表时间:2014/12/25 10:53:00  

 

 本栏论题: 隔离开关绝缘子闪络造成跳闸该如何处理?  [950]

    (1)隔离开关绝缘子闪络、爆炸时,如果是母线隔离开关发生此类情况则是母线故障,将造成母线停电。若是靠断路器一侧的隔离开关绝缘子闪络、爆炸,而靠母线一侧的隔离开关绝缘子完好时,可将故障回路隔离。双母线可用母联(充电合闸)试送失电母线,单母线用电源线试送(若为主变压器则后备过流时间应缩短),试送正常后再逐条恢复母线上各出线的供电。
      (2)若是靠母线一侧的隔离开关绝缘子闪络、爆炸,则母线和该回路应同时改检修。运行应做好现场安全措施,待抢修班抢修。
   
    关于隔离开关绝缘子闪络造成跳闸的处理方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   