注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·低压配线原则
·铜线和铝线连接接头
·固态继电器和接触器
·母排母线压花的作用
·当发生发生短路时,怎样预防空开触点不被烧坏
·如何借助万用表检测可控硅好坏
·PLC为什么没有随机函数呢?
·多台工控机和S7-200 PLC之间的通信问题
更多..
李女士工控博客
助理工程师
·有机车间低压电气设计(防爆)
·玻璃的缺陷和产生的原因
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·怎样判断一台电机是否烧坏?
·电气计算口诀
·漏电断路跳脱怎样查原因啊!
·SIMOCODEpro智能控制器在水泥项目中的应用
·关于隔离开关的发展趋势
·如何鉴别可控硅的三个极
·低压接地故障与电气火灾
·控制、信号、弱电线路在线槽内允许容纳根数
·接地技术中的几个错误概念
·零线带电原因
求职:现场调试(中专、技术员)
求职:部门主管(大学专科、工程师)
求职:工程设计(大学专科、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
1、螺栓型设备线夹膨胀效应引起发热 部分旧刀闸(如技改前的110KV东罗变、110KV龙州变35KV室外刀闸)接头采用螺栓型线夹,当接头处的运行工作温度达到一定值时,接头金属将因发热而膨胀,铝或铜与铁的膨胀和收缩程度有差异而产生蠕变,使接触表面位置错开,形成微小空隙而氧化;当负荷电流减少温度降低回到原来接触位置时,由于接触面氧化膜的覆盖,不可能是原安装时金属间的直接接触。每次温度变化的循环所增加的接触电阻,将会使下一次循环的热量增加,所增加的较高温度又使接头的工作状况进一步变坏,形成恶性循环,导致发热。 2、恶劣运行环境引起接头发热 部分刀闸(如220KV下雷变、220KV东平变、110KV天等变的室外设备)运行在矿场周围,粉尘很多,粉尘中含有大量的腐蚀性物质,当雨季来临时,溶解的腐蚀性物质容易造成刀闸上的接触表面、弹簧部件锈蚀,失去应有的弹性,甚至断裂,引起接触电阻增大而发热。 关于变电站隔离开关发热的原因,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。 本文推荐产品:低压电容器、隔离开关、负荷开关、磁性开关、安全继电器、万能转换开关、直流接触器、指示灯 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城http://www.iacmall.com/
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
NKD/NKT/NK
铜包铝扁线
户外高压真空负荷开关
可控硅电压调整器(简
FL7/LD7带过流
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳