 本栏论题: 变电站隔离开关发热的原因有哪些?  [1148]

    1、螺栓型设备线夹膨胀效应引起发热
      部分旧刀闸(如技改前的110KV东罗变、110KV龙州变35KV室外刀闸)接头采用螺栓型线夹,当接头处的运行工作温度达到一定值时,接头金属将因发热而膨胀,铝或铜与铁的膨胀和收缩程度有差异而产生蠕变,使接触表面位置错开,形成微小空隙而氧化;当负荷电流减少温度降低回到原来接触位置时,由于接触面氧化膜的覆盖,不可能是原安装时金属间的直接接触。每次温度变化的循环所增加的接触电阻,将会使下一次循环的热量增加,所增加的较高温度又使接头的工作状况进一步变坏,形成恶性循环,导致发热。
      2、恶劣运行环境引起接头发热
      部分刀闸(如220KV下雷变、220KV东平变、110KV天等变的室外设备)运行在矿场周围,粉尘很多,粉尘中含有大量的腐蚀性物质,当雨季来临时,溶解的腐蚀性物质容易造成刀闸上的接触表面、弹簧部件锈蚀,失去应有的弹性,甚至断裂,引起接触电阻增大而发热。
   
    关于变电站隔离开关发热的原因,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   