    1 用Concept软件进行Map I/O配置时,Drop号与CRP、CRA的对应关系。
    2 CRA模板上Err指示灯红灯亮,可能导致的原因?
    3 如何监视RIO主、分站通讯状态?
    以上都是施耐德的,求高手解答一下。

以下是关于《求好心人帮我解答》论题的回复(共1篇)

回复人:帮你解答 

 回复时间:2006/11/17 16:43:00

支持(333) | 反对(437)

 

    回复:求好心人帮我解答

    1 一个CRP,对应多个CRA。一个DROP对应一个CRA
    2 可能是模板通道坏了,有可能是连接的同轴电缆断了,还有可能就是接线头松了或者是CRA的地址为0或大于32了。基本上就是这些可能造成指示红灯亮的原因了。
    3 这要做一个程序,用word to bit 功能块来实现