发表人:mailan7749 |
发表时间:2005/10/4 18:26:00 |
|
|
本栏论题: |
请教各位!!!关于三菱PLC通信问题! [4471] |
在惠普的笔记本用FXGP-WIN-C的三菱软件和三藿FX0N系列的PLC进行通信时显示“通信错误”。
笔记本的端囗和电缆线都没问题,因为换成欧姆龙的软件和欧姆龙的PLC进行通信时没出现任时问题。
于是我们重装了操作系统和三菱编程软件,还是显示“通信错误”
不过,有时可以在通信准备就绪后,拔出电缆线,然后再插上去就可以读取PLC中的程序了。
但这终不能解决根本问题,也希望哪位技师看到这个贴子后指点指点
下午我们又换了一台联想笔记本,非常顺利的读到了PLC中的程序。不知为什么在欧姆龙的惠普笔记本上就能顺利通信,而三菱的就不行呢?难道是软件本身的缺陷吗?
|
|
以下是关于《请教各位!!!关于三菱PLC通信问题!》论题的回复(共8篇) |
回复:请教各位!!!关于三菱PLC通信问题!
你USB的驱动程序吗? 你的端口是不是每一个都试过了,祝你成功
|
|
回复:请教各位!!!关于三菱PLC通信问题!
我以前用神舟的笔记本也有过这种现象,不不过重新装了高版本的三菱软件后就OK了,同时也用联想的笔记本电脑试过有时也有这种现象,换了个USB转而232的数据线就好了,应该是数据线和软件的问题
|
|
回复:请教各位!!!关于三菱PLC通信问题!
这个问题我以前碰到过,三菱有几种编程电缆,重新换一种型号的,一切OK.
|
|
回复:电缆线是分开用的啊·
同一根电缆线在联想笔记本上可以通信,但在惠普笔记本上有时可以有时不可以。我试过用惠普的其它笔记本,都是同样的不能正常通信。请问这是何缘故?
|
|
回复:不可能的!
不可能的!
只有一种解释,两种本本的串口默认设置不同。
|
|
回复:电缆线是分开用的啊·
同一根电缆线在联想笔记本上可以通信,但在惠普笔记本上有时可以有时不可以。我试过用惠普的其它笔记本,都是同样的不能正常通信。请问这是何缘故?
|
|
回复:搞不明白,三菱的怎么能和OMRON的互查呢
三菱的PLC需要SC-09编程电缆,和OMRON编成电缆是两吗事
|
|
|