 本栏论题: 如何解决输电线路铜排、铝排、铜铝线缆、接线端子之间相互电气连接问题  [3254]

    在企业或民用输电线路中常遇到铜排、铝排、铜铝线缆、接线端子之间相互电气连接问题。在这些连接中,只要是在连接处两端是铜铝两种不同材质,就会遇到铜铝接头问题。根据历史经验,铜铝连接如不采取一定措施,很容易在连接点发热、腐蚀、断开而出现供电线路断线、短路、停电等电气故障。
   
    要想铜铝接头像同种材质接头一样牢固不断,有以下几种措施:
   
    1、铝线接铜质端子时(例如铝电缆接到空气开关上),需采用铜铝过渡接线端子(线鼻子),这种铜铝过渡端子,铜铝是铸造结合,接触面是分子间隙,不会有铜铝接头的弊病。
   
    2、铜铝接铜线:用铜铝过渡接线管。
   
    3、铜线接铝排:采用铜管铝头铜铝过渡线端子,但因这种端子用量小,市场不易买到,笔者实践中采取的方法是在接头处的铝排上先用多个螺栓压接一块铜排,在铜排侧接铜线端子即可,只要接触面充分大,也是可解决铜铝接头问题的。
   
    4、铝排接铜排:要比普通同种金属叠交长度增加两倍以上,并多加螺栓压实。
   
    5、铝排接到空气开关上:先在空气开关上接出一段铜排,再按第四条做。
   
    6、在铝排接头处上涂少量白凡士林可减轻铝排腐蚀。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com