注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 变频器及传动控制论坛 -- 变频器论坛 -- 应用经验

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:hihiliuliu 发表时间:2015/12/26 16:28:00  

 

 本栏论题: AB变频器 接 DSI协议的控制面板, 同时接 modbus 主机?用485多主机集线器  [911]

    AB变频器 接 DSI协议的控制面板, 同时接 modbus 主机?
    加485多主机集线器就行!!! DSI协议的控制面板 与 modbus 主机 通过485多主机集线器接到AB变频器上。
   
    http://static.gkong.com/bbs/files/uploadImages12/59a02dfbf0906cea3375bcb9a26009a200258120.jpg
   
    ==============================================================
    欢迎交流 ! 刘 tel: 185-0740-5705 ,q: 2632-302590, hiliuyj@163.com
    提供 485多主机集线器,modbus集线器,can集线器

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳