发表人:小马同学 发表时间:2016/1/4 20:18:00  

 

 本栏论题: 求助:WINCC如何将IO域输入以*号显示?  [5905]

    请问大神们,我想输入一个四位数整数给PLC,又不想在画面上显示出我输入的整数,最好是用****代替,请问应该怎么设置?

以下是关于《求助:WINCC如何将IO域输入以*号显示?》论题的回复(共1篇)

回复人:fangsr 

 回复时间:2016/3/1 16:28:00

支持(356) | 反对(382)

 

    1、WinCC画面新建一个I/O域;2、设置此I/O域属性:输入/输出中域类型为input;3、输入/输出格式为整数:9999;4、隐藏输入设置为:是(YES);保存运行后,输入值后输入框显示****;5、连接PLC整数型变量。