注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 传感器及仪器仪表论坛 -- 流量测量论坛

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:hgyabg 发表时间:2016/3/4 22:09:00  

 

 本栏论题: 流量计安装垂直管道上时,介质流向为什么自下而上?  [1896]

    流量计安装垂直管道上时,介质流向为什么自下而上?

以下是关于《流量计安装垂直管道上时,介质流向为什么自下而上?》论题的回复(共3篇)

回复人:天康 

 回复时间:2016/3/5 16:49:00

支持(345) | 反对(472)

 

    保证流量计满管,无气泡

回复人:天康 

 回复时间:2016/3/5 16:51:00

支持(294) | 反对(485)

 

    液体的话自上往下有个能出现不满管的流态,自下而上的流态会比较稳定。

回复人:天康 

 回复时间:2016/3/5 16:55:00

支持(599) | 反对(437)

 

    配管、安装:电磁流量的配管安装不符合要求会导致流量计输出晃动、零点不稳定、使用寿命短、甚至损坏。主要应遵循以下原则:
   
    ①传感器的上流侧不要紧靠阀门、弯头等影响流体流动的装置;下流侧不能安装泵,以防止形成负压;调节阀等节流仪表宜安装在流量计下游,特别是装桶、装置槽车等排空管道。
   
    ②配管设计时要确保测量管满管,上、下游要保持5D和2D的直管段。
   
    ③安装方向则要注意:在测量液固两相介质的流量时,传感器垂直安装比较妥当,一则可以防止液固两相介质在较低流速时产生两相分布的不均匀或相分离,以减少由此引起的附加误差。二则可以使传感器四周的衬里磨损比较均匀,在垂直安装时,流动方向应该自下而上,这样才能保证传感器始终充满介质。在水平安装时,传感器两电极的连线应该是水平的,这样如果介质中含有气泡,或者产生沉淀时不至于造成转换器输入端开路等现象。
   
    ④有些工况需在管道内注入化学药品,注入后会导致液体导电率不均匀对电磁流量计输出信号产生干扰。对此,可在流量计下游注入,如需在上游注入则注入点应与流量计保持一定距离,使液体混合均匀。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳