确定调节阀开关方式的原则是:当信号压力中断时,应保证工艺设备和生产的安全。如阀门在信号中断后处于打开位置,流体不中断最安全,则选用气关阀;如果阀门在信号压力中断后处于关闭位置,流体不通过最安全,则选用气开阀。
在一个自动控制系统中,应使调节器、调节阀、对象三个环节组合起来,能在控制系统中起负反馈作用。
一般步骤,首先由操纵变量对被控变量的影响方向来确定对象的作用方向,然后由工艺安全条件来确定调节阀的气开、气关型式,最后由对象、调节阀、调节器三个环节组合后为“负”来确定调节器的正、反作用。
当信号压力增加时,推杆向下动作的叫正用式执行机构;反之,信号压力增加时,推杆向上动作的叫反作用式执行机构。在结构上,正、反作用执行机构基本相同,均由膜盖、波纹膜片、推杆部件、弹簧、支架等组成。在正作用式的结构上,加上垫块,更换个别零件,即可变为反作用式。(气开/气闭 在铭牌上有O/C 或者是K/B的标识)
该执行机构型号表示:国产型号ZMA型(正作用,配气关阀)与ZMB型(反作用配气开阀),其含义为:Z——执行器大类;M——气动薄膜型式;A——正作用;B——反作用。
有区别的
气开阀门是属于常闭气控阀。 气关阀门是属于常开气控阀。
他们执行器上面的结构是不一样的。
当然,如果你配套一个二位三通的电磁阀的话,把电磁阀与气控阀相结合,只要控制电磁阀就可以了。 |