    (1)变压器本体无缺陷、无渗漏油和油漆脱落等現象。
    (2)变压器绝缘试验合格,试验项目无遗漏。
    (3) 各部分油位正常, 各阀门的开闭位置应正确 。油的简化试验和绝缘强度试验应合格 。
    (4)变压器外壳应有良好的接地装置,接地电阻合格。
    (5)各側分接开关位置应符合电网运行要求.有载调压装置,电动手动操作均应正常,指标指示(包括控制盘上的指示)和实际位置应相符。
    (6)基础牢固稳定,轱辘应有可靠的制动装置,,
    (7)保护测量信号及控制回路的接线正确,各种保护均进行实际传动试验,动作应正确,定值应符合电网运行要求,保护连接片(压板)应在投入运行位置,,
    (8)冷却风扇通电试运行良好, 风扇自起动装置定值应正确, 并进行实际传动,
    (9)呼吸器应装有合格的干燥剂,检査应无堵塞现象,,
    (10)主变压器引线対地和线同距离应合格,各部导线接头应紧固良好,并贴有试温端片,
    (11)变压器的防雷保护符合规程要求,,
    (12)防爆管内部无存油,玻璃应完整,其呼吸小孔螺线位置应正确,,
    (13)变压器的坡度应合格
    (14)检査变压器的相位和接线组别,应能满足电网运行要求,变压器的一、二次側可能和其他电源并列送行时,应进行核相工作,相色漆应标示正确、明显。
    (15)温度表及测温回路完整良好,,
    (16) 套管油封的放油小阀门和气体继电器放气阀门应无堵塞现象。
    (17) 变压器上应无遗留物, 邻近的临时设施应拆除, 永久设施应布置完毕并清扫现場.
   