发表人:银河电气 |
发表时间:2017/7/7 11:00:00 |
|
|
本文转自:银河电气间谐波(间谐波分析请点击查看详细)https://www.vfe.cc/NewsDetail-360.aspx
交流非正弦信号可以分解为不同频率的正弦分量的线性组合。当正弦波分量的频率与原交流信号的频率相同时,称为基波(fundamental wave);当正弦波分量的频率是原交流信号的频率的整数倍时,称为谐波(harmonics);当正弦波分量的频率是原交流信号的频率的非整数倍时,称为分数谐波,也称分数次谐波或间谐波(inter-harmonics)。
一、间谐波概念
交流非正弦信号可以分解为不同频率的正弦分量的线性组合。当正弦波分量的频率与原交流信号的频率相同时,称为基波(fundamental wave);当正弦波分量的频率是原交流信号的频率的整数倍时,称为谐波(harmonics);当正弦波分量的频率是原交流信号的频率的非整数倍时,称为分数谐波,也称分数次谐波或间谐波(inter-harmonics)。
按照变频电量的定义,含有间谐波的电量属于变频电量。
二、间谐波的产生
人为产生
电力线载波(Power Line Carrier - PLC)
电力线载波通信是利用电力线作为信息传输媒介进行语音或数据传输的一种特殊通信方式,电能质量分析时,电力线载波一般被归纳为间谐波。
SPWM
变频器输出的SPWM波形的谐波集中在载波频率整数倍频率附近,假设载波频率为fc,基波频率为fs,那么,谐波可以表示为mfc±nfs。fc/fs称为载波比,当载波比不是整数时,mfc±nfs不能被fs整除,输出包含间谐波。
异步电机定子叠频法热试验
异步电机定子叠频法热试验时,输出电压为主电源与副电源的叠加。例如:主电源是频率为50Hz的正弦波,副电源是频率为40Hz的正弦波,副电源幅值为主电源幅值的25%。此时,副电源属于间谐波。
非人为产生
在电网中,波动负载、电弧类负载(电弧炉、电弧焊机、具有磁力镇流器放电类型的照明等)、静止变频装置(交—直—交和交—交变频器等)、感应电动机、整周波控制的晶闸管装置等均可能产生间谐波。间谐波在电网中广泛存在。随着分布式电源的接入,智能电网的发展,间谐波的含量有增大趋势。
三、间谐波危害
间谐波的影响尚在探讨中,其最主要的影响有:引起电压波动和闪变、无源滤波器的过载(间谐波的谐振放大所致)、干扰电力线上控制、保护和通讯信号,引起机电系统低频振荡、影响以电压过零点为同步信号的控制设备以及某些家用电器正常工作等等。因此电网的间谐波电压必须控制在一定水平以下。
四、间谐波测量
国标GB/T 24337-2009《电能质量 公用电网间谐波》规定了公用电网谐波的限值及测量方法。WP4000变频功率分析仪可以对傅里叶时间窗的基波周期数N进行选择,当对应的N较大时,可以准确测量间谐波。N越大,可分析的间谐波的频率越低。
采用DT系列数字变送器和DH2000数字主机,在湖南银河电气有限公司提供的数字主机服务程序及应用程序例程源码,可以方便的构建适用于各种变频电量测试的谐波分析仪及间谐波分析仪。
更多电气资讯请关注:微博:银河电气
公众号搜索关注:银河电气、变频电量
为您提供值得信赖的数据! |
|
|