发表人:大连德嘉.f 发表时间:2017/8/11 9:30:00  

 

 本栏论题: 300PLC如何使用200的IO模块  [802]

    大连德嘉的Profibus-IO型PLC的PPI口可以与S7-300 Profibus DP总线直接相连 ,通过GSD文件组态,可将该PLC后面所接的西门子200IO模块作为300的ProfibusIO模块与西门子ET200S功能相类似,也就是说S7300可以直接使用S7200的IO模块而且编程非常方便只要在硬件组态中将200模块拉入相应槽位即可使用 。
    1、首先在IE浏览器中输入后门地址192.168.1.222进入 PLC的设置界面,选择Profibus
    profibus-IO型PLC提供了2种模式,选择EM277就和EM277用法一样,这里我们选择Profibus-IO。
    2、安装GSD文件
    将大连德嘉提供的 GSD 文件 S7200_IO.GSD 拷贝到 Step7\S7data\gsd\目录下;
    产品图标 S7200ION 和 S7200IOS 文件拷贝到Step7\S7data\snbmp\ 目录下;
   
    注:以上的详细目录在XP系统中分别是:
   
    C:\Program Files\Siemens\Step7\S7DATA\GSD
   
    C:\Program Files\Siemens\Step7\S7DATA\snmp
    之后就可以在300的硬件组态中组态我们的PLC。