发表人:ludahai234 发表时间:2017/11/29 15:52:00  

 

 本栏论题: 配电柜(箱)编号说明  [3333]

    配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅户内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB(中等电流,三相居多),进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM.柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。
   
    GCK、GCS、MNS 是低压抽出式开关柜;
    GGD、GDH、PGL 是低压固定式开关柜;
    XZW 综合配电箱; ZBW 箱式变电站;
    XL、GXL 低压配电柜、建筑工地箱;
    JXF 电器控制箱;
    PZ20、PZ30 系列终端照明配电箱;
    PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列
   
    规格型号解释:
    (1)PXT 明装配电箱,暗装加(R)
    (2)K 有如表 1 的系列配线方式 (3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10 表示:额定电流 250A/额定 短时耐受电流能力 10kA,根据顾客要求可以降低。
    (4)□/□进线型式:□/1 单相输入;□/3 三相输入;1/3 表示混合输入
    (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3 单相 6 回路,三相 3 回路
    (6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30 单相主开关/IP30;3/IP30 三相主开关/IP30
   
    表 1:
    序号 汉语拼音字头 中文解释 装配图号 电气原理图号
    1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq 系列
    2 CZ 插座箱 PXT02 PXT02 dq 系列
    3 ZM 照明箱 PXT03 PXT03 dq 系列
    4 DL 动力箱 PXT04 PXT04 dq 系列
    5 JC 计量插座箱 PXT05 PXT05 dq 系列
    6 JZ 计量照明箱 PXT06 PXT06 dq 系列
    7 JD 计量动力箱 PXT07 PXT07 dq 系列
    8 ZC 照明插座箱 PXT08 PXT08 dq 系列
    9 DC 动力插座箱 PXT09 PXT09 dq 系列
    10 DZ 动力照明箱 PXT10 PXT10 dq 系列
    11 HH 混合功能箱 PXT11 PXT11 dq 系列
    12 ZN 智能箱 PXT12 PXT12 dq 系列
   
    电气箱柜名称 编号 规格型号
    高压开关柜 AH
    高压计量柜 AM
    高压配电柜 AA
    高压电容柜 AJ
    低压电力配电箱柜 AP
    低压照明配电箱柜 AL
    应急电力配电箱柜 APE
    应急照明配电箱柜 ALE
    低压负荷开关箱柜 AF
    低压电容补偿柜 ACC 或 ACP
    直流配电箱柜 AD
    操作信号箱柜 AS
    控制屏台箱柜 AC
    继电保护箱柜 AR
    计量箱柜 AW
    励磁箱柜 AE
    低压漏电断路器箱柜 ARC
    双电源自动切换箱柜 AT
    多种电源配电箱柜 AM
    刀开关箱柜 AK
    电源插座箱 AX
    建筑自动化控制器箱 ABC
    火灾报警控制器箱 AFC
    设备监控器箱 ABC
    住户配线箱 ADD
    信号放大器箱 ATF
    分配器箱 AVP
    接线端子箱 AXT
   
    举例说明:
   
    GCK 第一个 G 代表 配电柜 第二个 C 代表 抽屉式 第三个 K 代表 控制
    GGD 第一个 G 代表 配电柜 第二个 G 代表 固定式 第三个 D 代表 动力
   
    配电箱 1LA1a 1AL1b AT-DT 是什么意思 还有 1AP2 2AP1 3APc 7AP 1KX 之类的。
   
    这是工程配电系统图中各个配电盘的常用代号,由设计者自行编排,没有强制性的规范。但 遵循一定的规律,AL 是配电箱、AP 是动力配电箱、KX 是控制箱等。
   
    例如:
    1AL1b——代表一层一位置的 b 种类配电箱;
    AT-DT——电梯配电箱;
    1AP2——代表一层第二位置上的动力配电箱。
   
   
    此说明仅供参考,谢谢!
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳