注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·如何用万用表测量电动机绝缘电阻
·电动机的绝缘等级分类
·晶闸管移相式软启动原理质疑
·ABB软启动器专业知识搜索
·软启动控制类型
·丹佛斯变频器初始化方法?
·PLC的AI输入电源DC24V电源配线用双绞线电缆有无必要,用屏蔽电缆有无必要
·怎样测量电流互感器的极性
更多..
东坡自动化工控博客
技工
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·减速机怎么选型?
·西门子G110 如何进行通讯
·国内高压变频器现状
·电机负载时为何电流会变大??
·台达变频器故障
·电抗器与变频器
·求助, 富士FRNO.75E1S-4J变频器说用说明
·关于施耐德变频器ATV61输出继电器的R2A,R2C无源点的应用
·空压机节能柜,节能改造
·变频器如何带单相设
·变频调速在火电厂低压加热器疏水水位控制系统中的应用
·变频器功率开关器件的种类
·步进电机的一种接口电路
·变频调速器的常见故障分析和预防措施
·浅谈消防泵控制的可靠性
求职:软件编程(博士研究生、技工)
求职:现场调试(中技、其他)
求职:现场调试(中技、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
ABB ACS510变频器接地故障,变频器无法远程及就地运行,且无法复归处理,变频器维修时要按以下步骤逐一检查。http://www.cncswx.com ①首先检查变频器及外电路有无显得的短路点。 ②停运变频器后进行电缆及电机绝缘测试。 ③打开电机端盖发现电机电缆接线及电机引出线部分B相有发热痕迹。 ④脱开变频器,对B相电缆及电机进行绝缘电阻测试,对地电阻为0.15MΩ,其为低阻值接地故障。 ⑤初步判断电缆与电机引线接线处接地。 ⑥对该处出现进行绝缘处理,并单处在该处增减聚录乙烯绝缘纸强化绝缘。 ⑦电机负载试运,变频器运行正常,无接地告警现象。 变频器维修完毕后的保养维护注意事项: ①强化电机及电缆的维修维护。 ②重点加强变频器接线盒隐蔽处的绝缘处理及维护。 ③加强电机及机械负载运行的监督,防止振动超标,容易导致电缆接线松动发热,烧坏绝缘层,引发接地故障。 ABB ACS510变频器过流故障,变频器无法远程及就地运行,变频器维修要首先排除电机负载有无过电流。根据变频器维修时显示读出电流值判断。测量电机三相A,B,C电缆及电机有无短路。查找变频器维修参数,进而延长变频器加速时间。修改其加速时间,将其加速时间由2s修改为5s。修改后电机负载试运正常。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor电机 C
全自动变频恒压供水控
供应台达ASDA-B
Motor Powe
Baldor BSM
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳