注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- PLC论坛 -- 西门子PLC论坛 -- PLC编程

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:feidal 发表时间:2013/10/15 13:38:00  

 

 本栏论题: OB80,OB82,OB83,OB86,OB121,OB122组织块的兼容性  [6997]

    

OB80,OB82,OB83,OB86,OB121,OB122组织块的兼容性

以下是关于《OB80,OB82,OB83,OB86,OB121,OB122组织块的兼容性》论题的回复(共7篇)

回复人:feidal 

 回复时间:2013/10/15 13:42:00

支持(694) | 反对(763)

 

    OB80 CYCLE TIME FAULT :程序循环超时调用;
    OB86 :机架故障时调用;
    OB100:CPU启动时调用,一般用于产生第一个扫描周期
    OB121:程序故障时调用;
    OB122:模块访问出错时调用

回复人:feidal 

 回复时间:2013/10/15 13:43:00

支持(613) | 反对(1096)

 

    加入空OB的意义是,CPU针对OB对应的错误不作任何处理,继续运行。
    如果没有OB则CPU将进入停机。

回复人:晕死吧 

 回复时间:2013/10/15 16:46:00

支持(677) | 反对(810)

 

    周期性中断组织块 (OB30 到OB38)
    硬件中断组织块 (OB40到OB47)
    时间出错组织块(OB80)
    电源出错组织块(OB81)
    诊断中断组织块(OB82)
    插入/删除模块中断组织块(OB83)
    CPU硬件故障组织块(OB84)
    优先级出错组织块(OB85)
    机架故障组织块(OB86)
    通讯出错组织块(OB87)
    处理中断OB(OB88)

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/10/17 1:33:00

支持(783) | 反对(579)

 

    好极了

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/10/17 1:34:00

支持(734) | 反对(582)

 

    学习了

回复人:ghs513 

 回复时间:2018/1/19 19:58:00

支持(536) | 反对(600)

 

    因优先等级系统导致 STOP 模式
    事件:超出周期时间
    OB 编号:定时错误 OB (OB80)
    优先等级: 26
    之前的工作模式:RUN
    请求的工作模式:STOP (内部)
    内部错误, 进入的事件
    以上诊断是什么问题,怎么解决,哪位高手帮忙有酬劳1

回复人:ghs513 

 回复时间:2018/1/19 20:00:00

支持(579) | 反对(435)

 

    ghs513@163.com

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳