一、变压器渗漏原因及渗漏形式
变压器渗漏的原因主要有两个方面导致:一方面是在变压器设计及制造工艺过程中潜伏下来的;另一方面是由于变压器的安装和维护不当引起的。变压器主要渗漏部位经常出现在散热器接口、平面碟阀帽子、套管、瓷瓶、焊缝、砂眼、法兰等。变压器渗漏形式一般为以下几种:
1.焊接处渗漏油:主要是焊接质量不良,存在虚焊、脱焊、焊缝中存在针孔、砂眼等缺陷。变压器出厂时因有焊药和油漆覆盖,运行后隐患便暴露出来,另外由于电磁振动会使焊接振裂,造成渗漏。
2.密封件渗漏油:密封不良原因,通常箱沿与箱盖的密封是采用耐油橡胶棒或橡胶垫密封的,如果其接头处处理不好会造成渗漏油故障,有的是用塑料带绑扎,有的直接将两个端头压在一起,由于安装时滚动,接口不能被压牢,起不到密封作用,仍是渗漏油。
3.法兰连接处渗漏油:法兰表面不平、紧固螺栓松动、安装工艺不正确、使螺栓紧固不好,而造成渗漏油。
4.铸铁件渗漏油:渗漏油主要原因是铸铁件有砂眼及裂纹所致。
5.螺栓或管子螺纹渗漏油:设备加工粗糙,密封不良,变压器密封一段时间后便产生渗漏油故障。
6.散热器渗漏油:散热器的散热管通常是用有缝钢管压扁后经冲压制成在散热管弯曲部分和焊接部分常产生渗漏油,这是因为冲压散热管时,管的外壁受张力,其内壁受压力,存在残余应力所致。
7.瓷瓶及玻璃油标渗漏油:通常是因为安装不当或密封失效所致。
二、变压器渗漏的危害
1.变压器渗漏油现象不仅严重影响外观,而且会因变压器需停运排除渗漏而造成经济损失。若变压器地面基础上油迹较多时,还可能成为引发火灾的隐患。
2.渗漏油会严重干扰运行维护人员对变压器储油柜内的密封状况和油位计指示的正确性监视和判断。
3.因渗漏而使油位降低后,可能使带电接头、开关等处在无油绝缘的状况下运行,从而可能导致击穿、短路、烧损,甚至引起设备爆炸。
4.变压器渗漏油后,会使全密封变压器丧失密封状态,易使油纸绝缘遭受外界的空气、水分的入侵而使绝缘性能降低,加速绝缘的老化,影响变压器的安全、可靠运行。
5.此外,当储油柜顶部放气塞、套管导电头等部位出现密封损坏,或者储油柜顶部及其联管存在砂眼时,因部位较高,即使可能不会出现渗漏油现象,但可能进入雨水、潮气,导致绝缘性能变坏,甚至造成绝缘击穿、绕组烧毁事故。
综上所述,变压器一旦出现渗漏,及时治理刻不容缓。针对于变压器的渗漏治理,传统的方法为停机放油后重新进行密封或补焊,这种方法既费时又费力,企业已经很少采用。接下来让我们一起看一下在线快速治理变压器渗漏的新方法吧!
三、索雷碳纳米聚合物材料快速治理变压器渗漏案例展示
某供电局变电站2#变电站220KV变压器阀芯漏油,大部分阀芯阀杆密封失效导致漏油严重,由于变压器特殊的工作环境,不允许其长时间停机,因此无法满足更换新部件的需求。所以在线治理变压器渗漏的技术非常重要。
快速治理变压器渗漏的步骤
1.清理渗漏部位的油污,打磨渗漏部位周围,使之露出金属原色;
2.清理干净,表面处理后要求干净、干燥、坚实、粗糙;
3.调和索雷SD2240材料,将渗漏部位封堵,直至无渗漏为止;
4.调和索雷SD7111B材料,涂抹于索雷SD2240材料及金属表面,索雷碳纳米聚合物材料固化后彻底解决渗漏;
5.表面喷涂一层油漆,使其颜色与设备本体一致或者相似,提高美观度。
更多详情咨询可到索雷工业官网上进行了解。 |