注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·变频器可以控制转子绕线式异步电机吗?
·如何通过端子控制MM440的起停,而通过AOP面板调速。
·电机工作制的分类(9类)介绍
·制动斩波器在变频器中的作用
·张力控制的分类
·选择一台好的逆变器,应注意以下几个问题
·PLC控制系统干扰问题怎样解决?
·西门子PLC中央机架硬件组态基本规则
更多..
张先生工控博客
工程师
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·减速机怎么选型?
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·台达变频器故障
·电机负载时为何电流会变大??
·西门子G110 如何进行通讯
·这是不是标准的软启动解释
·日立JS700的故障代码
·PowerFlex700变频器参数设定方法
·小型异步电动机的体系
·变频器的安装和使用注意问题
·步进驱动系统的精度
·直流伺服电机结构和速度控制原理
·变频器及在串口上网中的应用
·伺服电机和步进电机相比有何优势
·常用水泵型号代号
求职:工程安装(大学专科、技术员)
求职:电气维护(大学专科、技术员)
求职:部门主管(大学本科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
变频器过流(OC)故障是变频器维修中报警最为频繁的现象。变频器过电流分为以下几种故障现象: ① 变频器重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。造成变频器维修故障原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。 ②上电就跳,这种现象一般不能复位,引发变频器故障原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。http://www.cncswx.com ③重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,引起变频器维修过电流的原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。 变频器维修过电流案例分析一:LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC” LG变频器维修与分析:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。 变频器维修过电流案例分析二:BELTRO-VERT 2.2kW变频器通电就跳“OC”且不能复位。 变频器维修与分析:首先检查变频器逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计引发变频器维修故障的问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor BSM
MD280经济型变频
美国Copley驱动
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳