发表人:ltldltld 发表时间:2019/9/9 14:29:00  

 

 本栏论题: 光伏超纯水设备的反渗透膜受重度污染的原因  [457]

    超纯水设备的反渗透的设计中都会有程度的富裕量,以确认在紧急时刻不至于因为反渗透系统的产水量或脱盐率下降、反渗透系统压差升高而使得超纯水设备供水不足而对生产造成威胁,但是由于这些富裕量的存在才使得有时候隐藏的故障不能够及时的表现出来,这样终可能就演变为膜元件的重度污染,下面小编来具体说一下超纯水设备的反渗透膜为什么会出现重度污染。
   
      超纯水设备的反渗透系统进水中所含的悬浮物、胶体、有机物、微生物及其它颗粒对RO膜产生的表面附着、沉积污染或者水中的化学离子成分在膜表面因浓差极化等因素导致的离子积大于溶度积后的化学垢类生成等现象。重度污染则指污染后反渗透设备单段压差大于系统投运初期单段压差值的2倍左右、超纯水设备的反渗透系统产水量下降30%左右或者单支反渗透膜元件重量超过正常数值3公斤以上的情况。
   
      重度污染往往是重度物理污染和重度化学污染的叠加,某些情况下,二者同时伴生,且是在多次清洗后污染还反复发生。
   