·一台软启动器如何实现多台电机的启动,然后换到工频?
·丹佛斯变频器初始化方法?
·什么是变频电机,变频器是否只能驱动变频电机?
·电动机起动时应注意的问题2
·软起动器为什么要装有旁路接触器?
·变频器基础知识18问
·配电柜电流表与电流互感器接线图
·电流互感器精度等级5p20是什么意思?
更多..
变频器专家工控博客
高级工程师
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·西门子G110 如何进行通讯
·减速机怎么选型?
·国内高压变频器现状
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·减速电机基本知识
·变频器对电机的影响及解决方法
·发电机在现场干燥时,加热方法有几种?
·求教同步电动机故障
·求解:进口变频器
·变频器在长时间工作在低频率时有何危害?如何采取措施?(一)
·几种变频供水设备的应用与控制
·提高电梯运行舒适感的有效途径
·电机控制标准图——自耦降压起动(二)
·常用电机与控制—直流电动机(一)
·变频调速技术在现代楼宇中的应用
求职:设备采购(大学本科、助理工程师)
求职:电气维护(中技、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
西门子6SE70变频器维修F006(过电压)报警故障处理方法: 变频器维修第一项检查供电电源电压是否高于变频器限制电源电压范围。第二项检查变频器在无回馈的方式下运行情况,且变频器未装制动单元。在变频器停止过程中,查看是否有多余的电能不能反馈到电网,且不能通过制动单元得到消耗。导致出现变频器维修F006过电压故障代码。变频器经常出现过电压故障情况,建议将变频器加装制动单元。http://www.cncswx.com 第三项变频器维修方式增大变频器P464减速时间。使得变频器在停车过程中,如果变频器停车时间过短,多余的电是否能完全转化成其它形式的能量,从而导致变频器出现过压情况。所以在变频器维修时因增大变频器减速时间,使多余的电能有足够的时间转化成其它形式的能量,可以避免过压发生。 第四项对变频器检测维修整流回馈单元是否有制动电阻的变频器,将其变频器参数P515设置1,激活变频器内部Vdmax调节器,可以限制变频器直流母线电压到最大允许值。这样的变频器维修方法可以避免一些过电压情况发生。 在变频器维修因为变频器整流回馈单元的装置,逆变器出现过压情况,且电源电压正常。建议检测变频器整流回馈单元的回馈使能是否被激活。回馈使能不被激活,等于回馈装置没有投入运行,所以会导致出现变频器过电压情况。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
PARKER com
Motor Powe
ABB直线电机 Ba
意大利Motor P
Copley管式直线
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳