    10多台55kw-75kw的电机,本来没有必要采用变频器的,因为电机是定频的,最近要求节能减排,上面要求采用变频器,因为变频器能提高功率因数。这样做,有必要吗?

以下是关于《为了补偿电机功率因数,采用变频器有必要吗?》论题的回复(共16篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:将军令 

 回复时间:2008/1/21 3:48:00

支持(1134) | 反对(865)

 

    就地补偿,不更好吗,可以做到有的放矢。
    变频器的补偿是无心插柳的结果,仅仅能提高功率因数,不能做到精确选择。
    变频器之所以有提高功率因数的作用,是因为整流滤波的电容的作用,不是有目的的补偿。

回复人:yongamao 

 回复时间:2008/8/12 19:51:00

支持(1174) | 反对(797)

 

    完全没有必要,电容补偿完全可以解决问题

回复人:鲍山居士 

 回复时间:2009/1/5 15:57:00

支持(754) | 反对(972)

 

    这个问题的提出不好回答:领导叫你用是个行政管理问题,就得用,不要忧郁,因这是政绩亮点的需要,用则科学嘛。根据你的作业状况讨论用不用变频器是个技术问题,有稳定的负荷本身就是符合提高功率因数的措施,是电网所欢迎的。用不用效果区别不大。

回复人:lidahai416 

 回复时间:2009/3/28 23:19:00

支持(991) | 反对(850)

 

    有必要。1,变频器可以更安全的控制马达

回复人:往事随风 

 回复时间:2009/8/3 9:46:00

支持(723) | 反对(705)

 

    领导需要的是政绩,你按要求做就是,

回复人:3028621 

 回复时间:2009/8/8 11:23:00

支持(1567) | 反对(765)

 

    不值的讨论也没必要较真,变频器本身就节能,歪打正着何况是领导的脸蛋工程,结果——是有利无弊顺则皆大欢喜,逆则百害集一身......

回复人:shjzsxl 

 回复时间:2009/9/16 12:06:00

支持(832) | 反对(951)

 

    我认为没有必要。提高功率因数完全可以用电容柜了解决。用变频器可提高功率因数是好一面。但使用变频器会产生谐波。谐波在电网中产生危害是多方面的。这个后果不考虑没有。

回复人:shjzsxl 

 回复时间:2009/9/18 15:04:00

支持(762) | 反对(923)

 

    如果为了提高功率因数而采用变频器那将得不偿失。谐波的危害会破坏用电环境。使你的补偿电容很容易坏。而且也特别耗电。我们为一个塑料治理谐波就能证明这一点。这个厂在没有治理前谐波为80%。主要负荷就是变频器。治理后这个厂的电费从原来22万每月,下降到11万。所以不要检了芝麻丢了西瓜。

回复人:jccgkwh 

 回复时间:2010/3/3 9:46:00

支持(1013) | 反对(933)

 

    你要先想想,变频器的最重要功能是什么。而功率因数补偿的最实用方法又是什么。想明白了,就能感觉到了

回复人:i1i1i1 

 回复时间:2010/3/25 13:08:00

支持(901) | 反对(1173)

 

    专业销售功率模块,主要品牌有EUPEC、SEMIKRON、MITSUBISHI、FUJI等国际品牌。
    《本公司目前自有各种品牌模块库存300多种型号。现货,才是我们合作的根本》
    ------------------------------------------
    利瑪電子(新加坡)有限公司-专业功率模块销售
    QQ: 200831820、Tel:0755-8250 8350 周小姐
    E-mail:bella@limaworld.com
    MSN:limazhou@hotmail.com
    WEB:www.limaworld.com
    ------------------------------------------

回复人:小崔。 

 回复时间:2010/7/2 21:04:00

支持(760) | 反对(786)

 

    你先挂上变频试一下 接上功率因数表.如果全负荷功率因数底的话,建议你在变频电源侧加装电抗器。电抗器的功率计算可以找一下你使用变频器说明书大全。

回复人:gangzhan 

 回复时间:2014/10/4 2:40:00

支持(623) | 反对(531)

 

    路过,挣积分

回复人:tengxiandali 

 回复时间:2018/12/5 23:05:00

支持(431) | 反对(374)

 

    领导要的是采购 要指定产品 有回扣 知道了吧 不要坏了领导的好事

回复人:赵凯521 

 回复时间:2019/6/16 1:14:00

支持(360) | 反对(447)

 

    说什么的都有啊

回复人:赵凯521 

 回复时间:2019/6/16 1:15:00

支持(399) | 反对(315)

 

    这网站好久不来人嘞

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳