注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·变频器在泵站恒压供水中的应用
·求助关于变频器输入测接磁电仪表显示不准
·通用变频器和风机等专用变频器有什么区别?
·电机节能改造后出现的问题
·变频器在中央空调的节能改造
·链条的故障解决
·高压柜控制电源为什么大多采用直流DC220V或直流屏,而不用交流AC220V或UPS
·电磁阀安装和使用事项
更多..
丹佛斯工控博客
工程师
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·山社步进马达使用时应注意的事项
·西门子G110 如何进行通讯
·减速机怎么选型?
·齿轮的一些基本知识介绍
·三垦推出新品变频器
·电动机之常见机械故障的维护与检修
·变频器原理/基本知识(摘)
·小压机方案
·第一次调试三肯变频器遇到的问题
·变频器故障处理
·电动机过热故障原因及其检测与防护
·变频器在桥式卸煤机上的应用
·软起动器基础问答
·变频控制系统在热电生产中的应用
·几种变速频风力发电系统控制方案的对比分析
求职:电气维护(大学专科、工程师)
求职:售后服务(中专、高级技师)
求职:电气维护(中技、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
伺服驱动论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
客户送修的是由西门子直流伺服驱动控制滚齿机,故障代码为ERR22跟随误差超差报警。根据伺服器维修故障现象,我们分析如下:配套西门子PRIMOS系统、6RA26系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后移动机床的Z轴,系统发生“ERR22跟随误差超差”报警。 伺服器维修分析过程:数控机床发生跟随误差超过报警,其伺服器维修故障实质是机床不能到达指令的位置。引起这一故障的原因通常是伺服器故障或机床机械传动系统的故障。http://www.cncswx.com 由于机床伺服驱动系统为全闭环结构,无法通过脱开电动机与机械部分的连接进行试验。为了确认伺服器维修故障部位,伺服器维修时首先在机床断电、松开夹紧机构的情况下,手动转动Z轴丝杠,未发现机械传动系统的异常,初步判定伺服器故障的原因是由伺服系统或数控装置不良引起的。 为了进一步确定伺服器故障部位,伺服器维修时在系统接通的情况下,利用手轮少量移动Z轴,测量Z轴直流伺服驱动器的速度给定电压,经检查发现速度给定有电压输入,其值大小与手轮移动的距离、方向有关。由此可以确认数控装置工作正常,伺服器故障原因是由于伺服驱动器的不良引起的。 检查伺服驱动器发现,伺服驱动器本身状态指示灯无报警,基本上可以排除因为伺服驱动器维修主回路的故障的原因造成的。考虑到该机床X、Z轴驱动器型号相同,通过逐一交换伺服驱动器的控制板确认故障部位在6RA26直流伺服驱动器的A2板出现损坏。 根据西门子6RA26系列直流伺服驱动器的工作原理图,逐一检查、测量各级信号,最后确认伺服器维修故障原因是由于A2板上的集成电压比较器N7(型号:LM348)不良引起的,更换后,机床恢复正常。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Copley驱动器A
Baldor电机 C
DR3000矢量变频
直流马达控制仪
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳