发表人:索雷工业 发表时间:2020/3/19 11:29:00  

 

 本栏论题: 简单分析变压器漏油原因及治理技术  [377]

    变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯。变压器漏油是变压器故障的常见问题,特别是一些运行年限已久的变压器更为普遍,轻者污染设备外表影响美观,重者威胁设备安全运行甚至人员生命,变压器的漏油包括进出空气(正常经吸湿器进入的空气除外和漏油油。
    什么原因导致变压器漏油?
    造成变压器漏油的原因主要有两个方面:一方面是在变压器设计及制造工艺过程中潜伏下来的;另一方面是由于变压器的安装和维护不当引起的。变压器主要漏油部位经常出现在散热器接口、平面碟阀帽子、套管、瓷瓶、焊缝、砂眼、法兰等部位。
    变压器漏油治理技术有哪些?
    变压器漏油治理除了我们常用到的注胶堵漏、补焊、更换密封等传统治理技术外,还可以用索雷碳纳米聚合物材料进行治理。该材料凭借材料优异的性能以及针对性的修复工艺,在治理变压器漏油方面取得了良好的应用效果,同时该技术在现场短停甚至不停机(做好防护)的情况下快速、免拆卸、低成本解决变压器漏油油问题,并可以做到长期有效,从而避免传统技术所带来的损失及影响。
    变压器漏油治理案例:
    某企业炼钢精炼炉9000KVA变压器更换密封垫后,发现其出现绝缘板开裂、变压器油严重泄漏问题,该变压器是HSSPZ-9000/10整流变压器,裂纹长15mm,温度为80℃。
    治理材料:SD2240材料是变压器漏油治理常用到的材料,该材料是一种由碳纳米材料增强的高性能聚合物材料,优点在于可以低温(-20摄氏度-0℃)或潮湿环境下快速固化,可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料。材料优良的快固特点可解决多种环境下的漏油治理,比如管道、法兰、储罐、变压器等的泄露治理。
    治理过程:现场查看变压器漏油情况→对待修复部位进行表面处理→按比例调和SD2240材料,并将调和好的材料均匀涂抹至修复部位→按比例调和SD7101H材料,并涂抹至修复部位,即可完成修复。